goulotte immeuble

Message par ldc »

Bonjour,
je rénove un immeuble ancien avec 5 appartements,
on refait la colonne montante,
la liaison B en rov en 16 Ou 25 , la terre et le telereport seront en apparent dans des goulottes.
Quelles dimensions doivent avoir ces goulottes, et doivent elles être compartimentées? faut il qu' il y ait plusieurs couvercles sur la goulotte
si celle ci est compartimentée
merci pour vos réponses
Avatar du membre
ldc
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mai 2014 16:47
Contact :

Re: goulotte immeuble

Message par ldc »

bonjour,
la réponse se trouve dans le document sequelec pour les colonnes montantes, il faut un compartiment pour l' alimentation et le téléreport, un compartiment pour la terre, et des couvercles propres à chaque compartiment