Indice de protection dans un garage
Posté : lun. 12 mai 2014 19:44
par Michel68
Bonsoir,
Je suis à la recherche de l'indice de protection adéquat dans un atelier de mécanique automobile.
Jusqu'à présent, je n'ai que trouvé l'indice des chocs mécaniques (IK08).
D'avance merci.
Re: Indice de protection dans un garage
Posté : jeu. 11 févr. 2016 23:39
par lob
bonjour,
je vous dirai IP 22-23 SELON NFC 15100 (document legrand ).
Cordialement.
Re: Indice de protection dans un garage
Posté : ven. 4 mars 2016 18:24
par Candela
Bonjour,
Autre source: Guide UTE C15-103, rubrique "Garages et parcs de stationnement couvert d'une surface supérieure à 100 m²", sous-rubrique "Ateliers":
IP 21, IK 08, AE1, AD2, AG3, BE2 éventuel
Sous-rubrique "Zone de graissage" (volume-enveloppe de 2m autour du pont, hauteur 2m)
IP23,AE1, AD3, AG3, AF3, pas de BE2
Classements spécifiques pour:
-aire de distribution de carburant, intérieur#extérieur, zone de lavage intérieure, aire de stationnement et de circulation*, local batteries
Cordialement
*IK 10-AG4 jusqu'à 1m50 du sol, sinon idem ateliers
Re: Indice de protection dans un garage
Posté : ven. 4 mars 2016 22:29
par Ulairi
Bonjour,
petite remarque de type "pinaillage" en passant.
Le terme "Indice de protection" est faux, on doit parler de degré de protection.
IP est l'acronyme de "International Protection"