Remplacement de télérupteur

Posté : dim. 11 mai 2014 20:21
par patrick-91
Bonjour à tous,
Je dois remplacer un ancien télérupteur par un legrand et je ne sais pas à comment le cabler. Quelqu'un connait-il ces anciens télérupteur ?

Ancien en place :
Image

http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/ieil.jpg

Nouveau télérupteur Legrand

Image

http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/aqri.jpg

Merci à tous pour votre aide.

Re: Remplacement de télérupteur

Posté : dim. 11 mai 2014 20:56
par RFco
hello


à l'évidence, une distribution en 3fils

je dirais bas gauche et droite sur A1 et A2

les deux autres (en vertical, en haut) sur 2 et 4


@+

Re: Remplacement de télérupteur

Posté : dim. 11 mai 2014 21:52
par patrick-91
Merci de votre réponse. Mais je ne comprends pas la correspondance.

A1 et A2, devrait être respectivement A1, le neutre de la bobine et A2 un retour de phase, donc retour poussoir ? Est-ce que le bas de l'ancien télérupteur correspond bien à la bobine A1 et A2 du nouveau ?
Et du coup à quoi correspondent les 2 du haut. Le premier haut pourrait être la phase et le second le retour de lampe ? Dans ce cas, le 2 em en bas à droite ne devrait-il pas être un neutre ? (Or on y distingue 2 fils, donc peu probable que ce soit un neutre).

Re: Remplacement de télérupteur

Posté : dim. 11 mai 2014 21:55
par RFco
on est en schéma trois fils donc avec des poussoirs alimentés par un neutre

Re: Remplacement de télérupteur

Posté : dim. 11 mai 2014 23:11
par Carminas
Bonsoir

Votre télérupteur est bipolaire alors que l'ancien était unipolaire
Les bornes 3 et 4 ne vous serviront donc pas.

Vous pouvez vous inspirer de ceci
Image
Ma borne 3 est l'équivalent de votre borne 2

@+

Re: Remplacement de télérupteur

Posté : lun. 12 mai 2014 17:23
par patrick-91
Merci à tous, grace à vos conseils, je pense m'en sortir.