Déclenchement DJ différentiel

Posté : lun. 21 avr. 2014 13:03
par Kingeo13
Bonjour,

Dans notre tableau de distribution électrique (Bureau d'étude), nous avons un problème avec un disjoncteur différentiel 16A DDR 30mA. Ce dernier se déclenche de temps en temps (presque une fois par semaine).
Le disjoncteur en question assure la protection de nos serveurs informatiques.
Ayant mesurer le courant dans ce circuit, à l'aide d'un pince ampèremétrique, j'ai réalisé que le courant nominal de disjoncteur est bien supérieur au courant mesuré (9A).
Le problème persiste encore et on craint que ces brusques coupures endommageront nos machines.
Noter bien que j'ai calculé, en partant des datasheets des équipements logés dans la salle serveur, le bilan de puissance et que j'ai trouvé 30A comme courant total consommé.
Prière, nous envoyer vos conseils pour que cela ne se reproduit plus.
Merci

Re: Déclenchement DJ différentiel

Posté : lun. 21 avr. 2014 13:10
par Carminas
Bonjour

C'est un différentiel à immunité renforcée ? (HPI/HI/SI suivant marques)

Re: Déclenchement DJ différentiel

Posté : lun. 21 avr. 2014 15:18
par Kingeo13
Il s'agit d'un disjoncteur de type AC de haute sensibilité. Dans la datasheet du constructeur, je ne trouve aucune indication sur l’immunité renforcée.

Re: Déclenchement DJ différentiel

Posté : lun. 21 avr. 2014 15:32
par RFco
hello


c'est pourtant ce qui est recommandé (même demandé)

et surtout ne pas avoir trop d'UC sur la même protection différentielle

j'ai fait il y a 6/7 ans l'install info d'une agence d'assurance et déjà, cela m'était demandé avec maxi 3 postes (UC) par protection différentielle. Certains demandent même une protection par UC


@+

Re: Déclenchement DJ différentiel

Posté : lun. 21 avr. 2014 15:41
par Kingeo13
Merci Carminas & RFCO :-)
En fait le disjoncteur mentionné alimente 10 serveurs sachant que la ligne traverse un onduleur.

Re: Déclenchement DJ différentiel

Posté : lun. 21 avr. 2014 16:10
par Kingeo13
Devrais-je ajouter des disjoncteurs pour chaque lôt de 3 serveurs ?

Re: Déclenchement DJ différentiel

Posté : mar. 22 avr. 2014 12:25
par RFco
Kingeo13 a écrit :Bonjour Monsieur,

Je reviens vers vous pour m'aider à solder mon sujet surnommé "Déclenchement DJ différentiel" sur le forum Volta Electric, auquel vous m'avez répondu.
Je devrais prendre une action préventive car nos serveurs peuvent être endommagés suite au coupure brusque de l'alimentation électrique.

En fait, selon ta réponse j'ai compris que je devrais ajouter des DJs sous le disjoncteur principale.
Devrais supprimer le DJ principale DE 16A 30mA ?
Sur combien de machine met je les nouveaux DJ.
Merci de traiter ma demande de clarification comme étant un sujet urgent.


bonjour


le mieux est en effet de mettre un différentiel haute immunité pour 2 voire trois serveur (le mieux étant un différentiel par serveur), après, oui, un disjoncteur chacun est un petit luxe mais pas [Interdit]


@+