Bonsoir,
Sur un portail avec automatisation CAME ,pourriez-vous m'indiquer le branchement des cellules de type DIR sur une carte de commande ZA4 (Absence de schémas).
Merci et salutations.
Sur un portail avec automatisation CAME ,pourriez-vous m'indiquer le branchement des cellules de type DIR sur une carte de commande ZA4 (Absence de schémas).
Merci et salutations.
Re: Automatisation portail CAME
Bonjour,
Merci pour l'information.J'ai pu téléchargé la notice des cellules DIR.Bravo pour ce type de forum.
Merci pour l'information.J'ai pu téléchargé la notice des cellules DIR.Bravo pour ce type de forum.
Re: Automatisation portail CAME
Bonjour,
J'ai un pb de fermeture du portail avec une automatisation CAME. Le matériel est le suivant: une carte de cde ZA4, des cellules DIR,2 battants articulés(vérins).
Le constat est le suivant:
- Portail ouvert ,impossible de le fermer;aucun battant ne manoeuvre.
- je ferme le portail manuellement en déverrouillant les moteurs; j'actionne mon poussoir de cde et le portail s'ouvre.
- je pense alors aux cellules qui m'interdisent la fermeture; je débranche alors celles-ci mais toujours pas de fermeture alors que j'entends bien un relais collé en actionnant le poussoir de cde.
Entre l'ouverture et la fermeture ,je pense qu'il doit y avoir une inversion de phase sur les moteurs pour pouvoir les actionner: comment se fait la reconnaissance ouverture ou fermeture...
Dans l'attente de vos renseignements, mes salutations.
J'ai un pb de fermeture du portail avec une automatisation CAME. Le matériel est le suivant: une carte de cde ZA4, des cellules DIR,2 battants articulés(vérins).
Le constat est le suivant:
- Portail ouvert ,impossible de le fermer;aucun battant ne manoeuvre.
- je ferme le portail manuellement en déverrouillant les moteurs; j'actionne mon poussoir de cde et le portail s'ouvre.
- je pense alors aux cellules qui m'interdisent la fermeture; je débranche alors celles-ci mais toujours pas de fermeture alors que j'entends bien un relais collé en actionnant le poussoir de cde.
Entre l'ouverture et la fermeture ,je pense qu'il doit y avoir une inversion de phase sur les moteurs pour pouvoir les actionner: comment se fait la reconnaissance ouverture ou fermeture...
Dans l'attente de vos renseignements, mes salutations.
Re: Automatisation portail CAME
vous aver un probleme sur un element de securite en l'occurence la se sont vos cellule la carteza4 autorise l'ouverture mais pas la fermeture et c normal il faut decable vos cellule sur la carte za4 ensuite shinte avec un bout de cable la borne 2 et c1 et ensuite realimenter le tout si le portail se referme le defaut vient des cellule donc a mon avis demonte le [Interdit] et nettoyer les es bete on put se refugier
tennez moi au courant
cordialement
tennez moi au courant
cordialement
Re: Automatisation portail CAME
Bonjour,
Effectivement, je suis tout à fait de l'avis de franck.
C'est une sécurité, surement les cellules photo-électrique et ce n'est pas en les debranchants que votre portail se fermera, bien au contraire, il a encore moins de chance de se fermer.
Comme franck l'a dit, il faut les shunter et voir
Aux solutions proposées par franck, je rajouterai de verifier l'alignement des cellules
Cordialement,
Max
Effectivement, je suis tout à fait de l'avis de franck.
C'est une sécurité, surement les cellules photo-électrique et ce n'est pas en les debranchants que votre portail se fermera, bien au contraire, il a encore moins de chance de se fermer.
Comme franck l'a dit, il faut les shunter et voir
Aux solutions proposées par franck, je rajouterai de verifier l'alignement des cellules
Cordialement,
Max
Re: Automatisation portail CAME
Bonsoir,
Portail ouvert,j'avais mesuré ma tension d'alim sur la cellule RX (24v a.c. entre 10 et 2),puis 24V entre 10 et C et seulement 18v entre 10 et NC( relais NF, je crois? ). Est-ce que cette chute de tension de 6 v pourrais m'interdire la fermeture? Est-ce que le contact du relais est oxydé???... Demain je vais revoir de plus près l'installation et je vous tiens au courant.
Salutations
Portail ouvert,j'avais mesuré ma tension d'alim sur la cellule RX (24v a.c. entre 10 et 2),puis 24V entre 10 et C et seulement 18v entre 10 et NC( relais NF, je crois? ). Est-ce que cette chute de tension de 6 v pourrais m'interdire la fermeture? Est-ce que le contact du relais est oxydé???... Demain je vais revoir de plus près l'installation et je vous tiens au courant.
Salutations
Re: Automatisation portail CAME
bjr
faites ce que les collegues vous ont conseilles de faire ponter le contact cellule , apres cela vous serrez renseigne
faites ce que les collegues vous ont conseilles de faire ponter le contact cellule , apres cela vous serrez renseigne
Re: Automatisation portail CAME
Bonjour,
ce matin j'ai fait le test du shunt entre 2 et C1 de la za4 : ça marche, le portail se ferme.Pb de cellules à voir. Je nai pas encore eu le temps. A+
ce matin j'ai fait le test du shunt entre 2 et C1 de la za4 : ça marche, le portail se ferme.Pb de cellules à voir. Je nai pas encore eu le temps. A+
Re: Automatisation portail CAME
conseil : démonte les caches nettoyer le tout (des bébête on put s'y réfugier et nettoyer également les caches sinon comme la dit mon ami max contrôler l'alignement de vos cellule.
ps: recontroler eglement votre cablage
cordialement
ps: recontroler eglement votre cablage
cordialement