Protection

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Yves_1
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : ven. 28 mars 2014 18:46
Contact :

Protection

Message par Yves_1 »

Bonjour, Je possède un groupe électrogène d'occasion de 25 Kva qui fait 36 Ampères par phase, mon problème est qu'il n'y a aucune protection électrique, alors j'aurais bien voulus savoir quoi mettre comme protection pour être en sécurité chez moi
Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection

Message par Candela »

Bonjour,
Si 36 A correspondent à un service secours (LTP ou ESP, ou ancien service D), un disjoncteur classique courbe B 32 A fera l'affaire (il ne déclenchera pas à moins de 36 A).
Si c'est un groupe PRP ou ancien service B, donc avec surcharge, il faut un 36A, et donc utiliser un stop circuit, puisque cette intensité n'est pas normalisée et n'existe donc pas en disjoncteur modulaire(un boîtier moulé serait trop coûteux...). L' Ik3 de 120A environ ne pose pas de problème.
Et il faut un DDR 30 mA: soit un bloc à associer au modulaire, soit un IDR.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités