Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Message par Tipler »

Bonsoir,

sur un inter-sectionneur rotatif Schneider type VARIO tripolaire, quel est le rôle du bloc additif VZN 11(pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée)?
Il semble apparemment d'usage d'utiliser ce pôle additif...

Merci de vos éclaircissements.
Cdt, Tipler

PS: voir ici http://docs-europe.electrocomponents.co ... 206ba9.pdf
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Message par GAS »

Bonsoir,
Je pense que l'usage de ce dispositif doit permettre de pallier, dans certains cas, au sous-dimmensionnent du pouvoir de coupure en charge de l'appareil rotatif, en particulier lorsqu'il y a présence de circuits de puissance conséquents en aval.
Il permet par exemple de réaliser une précoupure sur des circuits auxilliaires de commande avant de sectionner la totalité du circuit d'alimentation amont. Ainsi l'inter-sectionneur peut se retrouver en capacité de réaliser une coupure sans absorber la totalité de la charge raccordée en aval.
Inversement à la fermeture, il retarde la mise sous tension des circuits auxilliaires de commande sur l'action de fermeture des contacts de l'inter-sectionneur.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Message par Tipler »

Bonjour et merci de ta réponse GAS.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Message par caydon »

Bonsoir,
Ce bloc a pour bute de rajouter un pole Neutre sur un vario 3 poles, il permet avec son ouverture retarder de ne pas créé de rupture de neutre lors du sectionnement,
et de fermer le neutre en premier lors de la fermeture de l'inter,
Les contacts de pré coupure dont parle gas serait plus les contacts auxiliaires qui sont moins onéreux qu un pole principale à In.
;-)
L'art et la manière...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Message par GAS »

Bonsoir,
Merci caydon pour ce complément d'info, c'est un dispositif que je ne connaissais pas.
Mais alors en va t-il de même sur un modèle tétra?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Message par caydon »

Re,
On retrouve souvent ce principe sur des poles additionnels en composition.
En mode tetra monobloc je n ai pas souvenir de l avoir rencontré.
Je pense que cela doit avoir un lien avec la fiabilité du montage :/
L'art et la manière...