Saignée pour applique à 1,8m
Saignée pour applique à 1,8m
Bonjour à tous , voila je refais l'elect de ma maisonette, et je voudrais savoir comment en suivant les normes en vigueur je peux arriver a faire monter une gaine à 1,8 m pour mettre une applique murale?
Car si j'ai bien compris une saignée vertical est à 1,2m du sol MAX et 80 cm du plafond, moi il faut que je parte du sol, alors comment on arrive à 1,8m ? est ce que l'on part du coté du mur on monte à 1,2 puis à l'horizontal sur 50 cm et on monte de nouveau jusqu'à 1,8 ? c'est branlant comme solution ou c'est viable ?
Mon mur est en parpaing
Merci à tous .
Car si j'ai bien compris une saignée vertical est à 1,2m du sol MAX et 80 cm du plafond, moi il faut que je parte du sol, alors comment on arrive à 1,8m ? est ce que l'on part du coté du mur on monte à 1,2 puis à l'horizontal sur 50 cm et on monte de nouveau jusqu'à 1,8 ? c'est branlant comme solution ou c'est viable ?
Mon mur est en parpaing
Merci à tous .
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Saignée pour applique à 1,8m
hello
les parpaings sont creux, non?
donc il y a un moyen sans tout casser
@+
les parpaings sont creux, non?
donc il y a un moyen sans tout casser
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Saignée pour applique à 1,8m
hello,
oui oui en effet ce sont des parpaings creux.
je peux faire comment alors ? je grimpe tout droit en passant au centre du parpaing, sans toucher à la structure, ou qqchose ds le genre ?
Merci
oui oui en effet ce sont des parpaings creux.
je peux faire comment alors ? je grimpe tout droit en passant au centre du parpaing, sans toucher à la structure, ou qqchose ds le genre ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Saignée pour applique à 1,8m
oui, en cassant juste un peu à la jonction entre deux lignes de parpaings
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Saignée pour applique à 1,8m
Bonjour, ok super bon je vais me lancer comme ca alors. Merci
Par contre si ca avait été du placo qu'est ce qu'on à comme solution ?
MErci
Par contre si ca avait été du placo qu'est ce qu'on à comme solution ?
MErci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Saignée pour applique à 1,8m
hello
du placo???, mais encore, quel genre, placo collé, cloison en placo, alvéolaire,...
@+
du placo???, mais encore, quel genre, placo collé, cloison en placo, alvéolaire,...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Saignée pour applique à 1,8m
hello, tu placo collé
Merci
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Saignée pour applique à 1,8m
je ferais certainement pareil
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Saignée pour applique à 1,8m
ok Merci , bon le place c pas pr tt de suite pr le moment je reste sur le mur de parpaing.