tension 90V entre phase et neutre

Message par biloute42 »

Bonjour,

Suite à un problème sur un luminaire extérieur, j'ai mesuré en amont du porte fusible une tension de 90V entre le neutre et la phase via un VAT.
L'éclairage était en marche forcée, mais je ne sais pas si ce luminaire a été isolé ou pas. Je n'ai pas les plans du réseau et ne voit pas de regard à proximité.
Avez-vous des idées sur le fait d'avoir 90V ?
Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tension 90V entre phase et neutre

Message par RFco »

hello


en général, une tension de cet ordre s'explique par une rupture de neutre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: tension 90V entre phase et neutre

Message par circus »

hello,

un vat ne permet pas de faire une vrai mesure car cela détecte par seuil

et un vat sert a faire une absence de tension et non des mesures

il faudrait refaire la mesure avec un multimètre

sinon RFco a raison c'est probablement une rupture de neutre
Avatar du membre
biloute42
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 25 mars 2014 16:58
Contact :

Re: tension 90V entre phase et neutre

Message par biloute42 »

salut,

Merci pour ces réponses, je vais tester avec un multimètre et détecter où a eu lieu la rupture du neutre.
A+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: tension 90V entre phase et neutre

Message par Candela »

Bonjour,
biloute42 a écrit :
Suite à un problème sur un luminaire extérieur, j'ai mesuré en amont du porte fusible une tension de 90V entre le neutre et la phase via un VAT.
Je suppose que vous vouliez dire "entre neutre et terre"
Sinon rien à dire de plus...
Cordialement
Avatar du membre
biloute42
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 25 mars 2014 16:58
Contact :

Re: tension 90V entre phase et neutre

Message par biloute42 »

Salut,
C'est bien entre phase et neutre.