Page 1 sur 1

Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : lun. 17 mars 2014 21:04
par Regtess
Bonjour,

J'ai un grand garage en 380V, et j'aimerai refaire mon électricité, réorganiser le tout pour pouvoir piloter les lumières et autre prise direct par les disjoncteurs qui sont dans l'entrée.
Seul problème, je ne connais pas grand chose dans le 380v.

Quelqu'un peux détaillé comment séparer le 380 pour obtenir du 220?

Merci

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : lun. 17 mars 2014 21:11
par Carminas
Bonsoir

Pour obtenir du 230V, il suffit de se brancher entre une phase et neutre

Vous pouvez vous inspirer de ceci qui vous présente différents exemples d'utilisation
Image

Attention cependant si vous avez une ancienne installation tri avec risque de neutres communs à plusieurs phase.
Image
Dans ce cas, l'utilisation de 3 différentiels 30mA bipolaires ne serait pas possible

@+

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : lun. 17 mars 2014 21:19
par Regtess
Possibilité de séparer en 380 et 220 puis repartir sur 2 rangées de disjoncteur (1 en 380 et 1 en 220)

Comme ceci:
Image

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : lun. 17 mars 2014 22:00
par Carminas
Pas très pertinent.
Il faut répartir vos disjoncteur mono sur les 3 phases sinon cela ne sera très déséquilibré

@+

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : mer. 26 mars 2014 21:39
par Regtess
Oui j'ai compris que pour les sorties en 220, je dois les repartir.

Mais puis je sortir des prises en 380 aussi?

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : jeu. 27 mars 2014 00:04
par Carminas
Ben oui, il suffit de mettre un ou des disjoncteurs tri ou derrière un ID 30mA tetra

Comme pour le raccordement du chauffe-eau ou de la plaque dans l'exemple que j'ai mis plus haut

Si vous avez peu de circuit mono, vous pouvez tout mettre derrière un unique ID 30mA tetra
Comme dans cet exemple de tableau divisionnaire
Image

@+

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : ven. 28 mars 2014 00:31
par Regtess
Super,

Je commence a cerner le principe. Je te remercie pour les informations que tu m"apportes.

Petite question, du moins, petite interrogation, sur le plan que tu ma fournis, je vois 2 sorties en 380V (que j'ai entouré en rouge) a quoi correspond celle de droite? Et le ID a gauche?

Image

Merci.

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : ven. 28 mars 2014 00:41
par Carminas
Bonsoir

Sur le tableau de gauche il y a un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi de 2 disjoncteurs tri ou tetra, comme dans la 5ème rangée du tableau que j'ai mis au début

Sur le tableau de droite il y a un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'1disjoncteur tri ou tetra, suivi de disjoncteurs mono répartis sur les 3 phases. Finalement un mixte des rangées 4 et 5 du tableau que j'ai mis au début.

Mais tout ceci n'est donné qu'à titre d'exemple.
Il faut l'adapter à votre contexte.

@+

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : ven. 28 mars 2014 01:06
par Regtess
Je dis merci MONSIEUR.

Avec quoi fait tu t'es schema, afin de tenter de faire le mien proprement comme toi.
Merci

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Posté : ven. 28 mars 2014 08:52
par Carminas
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.