Branchement chauffe eau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Branchement chauffe eau

Message par Kenshiro31 »

Bonjour à tous, il m'arrive un nouveau soucis. Lorsque je mets en route mon chauffe-au le différentiel saute au bout de 1 ou 2 minutes. J'ai vidé le chauffe eau puis démonté les résistances qui sont neuve et qui fonctionne . Pas de traces de fuites d'eau.
Un ami me conseille d'alimenter le chauffe eau sans passer par le différentiel mais je suis septique.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par RFco »

hello


votre ami a tort

une résistance, même neuve peut présenter un défaut qui ne se révèle que lors de la chauffe


A faire remplacer sous garantie


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par Kenshiro31 »

Merci pour votre réponse je suis d'accord avec vous.
Pour les 2 résistances je les ais testés et elles sont bonnes.
J'ai branché un 2ème chauffe eau et pareil sa saute au bout de 1 ou 2 min, j'ai fait le test en débranchant la terre et pareil, je soupçonne un problème de neutre mais ou???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par RFco »

il faut vérifier l'isolement du circuit d'alim

voir à brancher le ballon direct tableau avec une rallonge
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par Kenshiro31 »

Bonjour, nous avons fait cet essai mais pareil sa ne tien pas
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par Didier62 »

bonjour,
essayer de brancher votre ballon sous un autre différentiel ,vous saurez ainsi si le défaut vient du ballon ou du 30mA.
@+
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par Kenshiro31 »

Bonjour,
Merci mais j'ai changé 3 fois le différentiel et chaque fois pareil.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par Labobine »

Bonjour,
J'ai bien plus l'habitude de l'isolement des moteurs que des résistances mais dans votre cas seul un professionnel possédant un contrôleur d'isolement peut le détecter, mais moi au vu du symptôme je soupçonne à 99% un mauvais isolement d'une résistance (à chaud), c'est pour cela que cela saute au bout d'un moment et seul un appraeil d'isolement (qui envoie de la HT) peut le détecter.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par GAS »

Bonjour,
Deux ballons d'eau chaude, 3 dispositifs différentiels inter-changés.... j'espère que vous avez pensé à remplir les ballons d'eau avant de mettre les résistances sous tension!
Cela peut paraître bête mais c'est déjà arrivé, même à des "pros". :-D
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Kenshiro31
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 18 févr. 2014 21:56
Contact :

Re: Branchement chauffe eau

Message par Kenshiro31 »

Bonjour,
J'ai branché en direct et j'ai eut de l'eau chaude mais nous sommes d'accord ce n'est pas la solution.
J'ai démonté les 2 résistances qui n'ont pas contact avec l'eau et ras, par contre le chauffe eau à une fuite d'air semble t'il au niveau du groupe, peu être est ce la raison?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités