3 arrets d'urgence a voyant avec une bobine Mx

Message par shwarz92 »

Bonjour a tous je suis nouveau sur le site , j'ai un petit souci pour un cablage qui semble assez simple , je dois raccorder 3 AU de marque legrand avec une bobine MX schneider avec les bornes C1 C2 12 14
j'ai raccordé de la manière suivante , j'ai un 2 ampères pour la protection de la MX j'ai alimenté C2 depuis le dij 2 ampères , 12 ET 14 j'ai mis les voyants rouge et vert , le commun ds voyants avec le neutre raccordé sous la protection et C1 le retour du contact d' AU c'est bien cela ?
ma question est comment est alimenté le contact de l''AU ?
j'espère avoir été clair , merci pour votre aide.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1291
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: 3 arrets d'urgence a voyant avec une bobine Mx

Message par pericles »

Bonjour,
Le contact est câblé entre le neutre du disjoncteur 2 A et la borne C1 de la bobine IMX + OF
Voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=14031506124672121.pdf
cordialement
Avatar du membre
shwarz92
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 15 mars 2014 12:43
Contact :

Re: 3 arrets d'urgence a voyant avec une bobine Mx

Message par shwarz92 »

Bonjour ,
desolé pour la reponse tardive , mais merci pour la reponse c'est ok pour le contact il me reste plus qu'a faire marché les 3 voyants rouge sur les 2 autres AU , car la un seul s''allume , seulement l'AU qui est enclenché.
Merci