Protection par interrupteurs différentiels

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
TRICOIRE
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 1 mars 2014 18:56
Contact :

Protection par interrupteurs différentiels

Message par TRICOIRE »

Bonjour,
Pour donner suite à ma question du 2 mars 2014 sur la protection des circuits chauffage électrique avec appareils de classe 2 par différentiels et dont la réponse ne laisse pas la place au doute, la situation se complique un peu car aujourd’hui, j’ai l’intention d’installer un délesteur pour ce chauffage électrique (LEGRAND réf. 0 038 11).
Cet appareil qui doit s’installer tout de suite après le disjoncteur EDF comporte 3 circuits séparés de délestage de15A maxi chacun et une sortie vers bornier pour lignes prioritaires.
Du coup pour protéger les lignes chauffage par différentiel, ai-je un autre choix que d’installer un interrupteur différentiel en sortie du délesteur (et avant les disjoncteurs)pour chaque circuit délesté et éventuellement un autre pour les chauffages non délesté ( 1 seul appareil sur les 10 de l’installation) soit donc au total 4 interrupteurs différentiels en protection des appareils de chauffage électrique ?
Espérant avoir été assez clair dans mon exposé, je remercie ceux qui voudront bien m’éclairer sur ce sujet.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection par interrupteurs différentiels

Message par RFco »

hello


et pourquoi ne pas mettre un gestionnaire d'énergie???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection par interrupteurs différentiels

Message par Carminas »

Bonsoir

Si la suggestion de RFCO n'était pas possible, je vous conseille de passer par des contacteurs et de câbler sur ce principe

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection par interrupteurs différentiels

Message par RFco »

Salut Carminas


cette solution n'est elle pas proposée dans la notice???

Si si, cas pour délestage supérieur à la capacité..


@@micalement :-)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection par interrupteurs différentiels

Message par Carminas »

Salut RFCO

Cela permet en plus de délester plusieurs circuits avec plusieurs contacteurs à partir d'un seul circuit de commande piloter par le contact.

Sinon si moins de 15A, on peut toujours délester la phase du circuit en direct.

@+
Carminas
Avatar du membre
TRICOIRE
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 1 mars 2014 18:56
Contact :

Re: Protection par interrupteurs différentiels

Message par TRICOIRE »

Bonjour,

Merci à tous, j'y vois maintenant plus clair pour mon installation.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités