Neutre non Protégé régime IT

Posté : mar. 4 mars 2014 17:00
par molto
Bonjour,
Je trouve sur une installation Electrique en régime IT une protection ne protegant pas le neutre, il me semble que cela est possible si la section amont et aval est identique pouvez vous me le confirmer.
D'avance merci

Re: Neutre non Protégé régime IT

Posté : mar. 4 mars 2014 20:44
par Ulairi
Bonjour, voici ce que dit la NFC 15-100 sur la protection du neutre en SLT IT :

Extraits de la NF C15-100 :

Image

Image

Re: Neutre non Protégé régime IT

Posté : mar. 4 mars 2014 22:48
par molto
Bonsoir,
Merci c'est exactement ce que je cherchais !