Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 380v

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
aldussien
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 4 mars 2014 13:36
Contact :

Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 380v

Message par aldussien »

Bonjour,
Je souhaite faire une dérivation sur un câble triphasé de 380v. Avec quel matériel puis je faire cela. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait une sardine ?
Je met un croquis de mon installation pour que vous puissiez voir la chose.
Grand merci d'avance.Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38

Message par RFco »

Hello


il faut se reprendre sur le tableau du hangar, sans oublier de mettre un disjoncteur pour protéger ce nouveau câble


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
aldussien
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 4 mars 2014 13:36
Contact :

Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38

Message par aldussien »

Merci pour ta réponse rapide, je comprend bien qu'il faut que je le relie au tableau, mais je voulais savoir comment faire et avec quoi la dérivation sur le câble existant.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38

Message par pericles »

bonsoir,
La canalisation actuelle est dimensionnée pour l'emploi de la pompe, aussi il n'est pas possible de faire un repiquage pour alimenter d'autres équipements.
Il faut prévoir depuis le tableau général de la maison, un départ dédié pour alimenter le hangar.

Pour dimensionner ce nouveau câble (et sa protection) il faut connaître :
- la puissance nécessaire dans la hangar (éclairage, prises de courants, moteurs monophasés, triphasés......).
- la longueur entre les deux tableaux.
- le mode de pose de la canalisation (enterré ou aérien).

Il préférable de connaître pour quelle activité le hangar est utilisé afin de définir l'appareillage si besoin.
(chaque local répond à des indices de protection contre la poussière, l'eau....IP et contre les chocs mécaniques IK )

voir le mémo avec les remarques : http://www.casimages.com/f.php?f=140304111504166.pdf
cordialement
Avatar du membre
aldussien
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 4 mars 2014 13:36
Contact :

Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38

Message par aldussien »

Merci pour votre réponse. Je vais voir tous cela.
Super forum car ces membres sont réactifs.
Encore un énorme merci.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités