une belle GTL en bois ?

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par Carminas »

Bonjour

Bien sur c'est autorisé.
Si RFCO passe par là, il pourra vous mettre quelques photos.

Il faut juste qu'elle soit démontable (vissée OK) et bien séparer les différents type de courant, l'arrivée EDF...

Mettre également un fond en bois.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par RFco »

hello,
Image

Image

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par GAS »

Bonjour,
Belles photos Rfco!
C'est en effet le guide UTE C 15-103 qui donne les indices de protection IP et le code IK pour les différents types de locaux. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par RFco »

Bonjour,

Oui, puisque j'ai eu la visite du consuel pour ce chantier

Dans la norme, il n'y a pas de hauteur mini pour le coffret de communication.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par Carminas »

... ni de maxi ;-)

@+
Carminas
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par artelec24 »

La je suis pas d'accord,
recemment jai fait venir un consuel pour une mise en sécurite.
Donc il y avait une GTL en bois faite par le client, le consuel m'a laisser deux choix, soit gainer tous les fils pour que les fils ne soit plus sans gaine dans cette GTL, ou bien la remplacer par une GTL en plastoc.

Je ferais bien un scan du rapport, mais celui ci se trouvent dans mon bureau et j'ai la flemme d'y aller ce soir :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par RFco »

Quand tu veux Stéphane, seulement ton gus pourra revoir la norme...


771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.

Si cela peut servir à clouer le bec à un abruti de plus, ne te gène pas...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par RFco »

Sinon, dès que tu peux (dans la semaine, il n'y a pas urgence) j'aimerai tout de même voir le rapport de ce guignol.

Comme tu l'a vu, mon install en bois est passée au consuel, et pourtant mon vérificateur est loin d'est un tendre. A côté de lui, un shamallow est un roc....


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par Carminas »

Visiblement le consuel a tiqué sur des fils sans gaine sur le bois, pas sur la GTL en bois proprement dite ???
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une belle GTL en bois ?

Message par RFco »

Oui, et alors???

La mienne était ainsi faite et pas de soucis Carminas. Perso, je ne voit pas le soucis...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités