raccordement cuisiniere

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

raccordement cuisiniere

Message par gillou »

Bonsoir .J'ai une cuisinière au gaz avec seulement la lampe du four et le tourne broche électrique livrée avec un cable muni d'une fiche 16A.Puis je démonter la fiche 16A et la remplacer par une 32A pour se brancher sur la prise murale 32A prévue pour une cuisinière électrique ou des plaques de cuisson
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: raccordement cuisiniere

Message par GAS »

Bonjour,
Si l'on se réfère au tableau 53E de la NFC 15-100 on constate que les socles 32A ont les mêmes fonctions que celles assurées par les socles 2P+T 16A.
Ce circuit spécialisé étant dimensionné et protégé pour alimenter un socle de 32 A, vous pouvez raccorder votre cuisinière soit via une fiche 32 A soit via un adaptateur réducteur 16A vers 32 A (je ne vois pas trop la différence). ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Re: raccordement cuisiniere

Message par gillou »

Bonsoir, je suis d'accord
Merci pour le renseignement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités