salut tout le monde
je suis entrain de préparer un cahier de charge pour l'achat d'un groupe électrogène de 800 KVA je dois spécifier la nature de groupe ..
c'est quoi la définition et la différence pour les applications Continu, Prime et Secours
groupe électrogène
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe électrogène
Bonjour,
C'est la norme ISO 8528-1 .
Si vous trouvez que c'est trop cher, voici un extrait édité par un constructeur. Désolé, c'est en anglais...
Et un autre, en Français.
Un autre constructeur, plus développé et précis, toujours en Anglais.
attention, certains éléments comme la durée de surcharge sont laissés à l'appréciation du constructeur, et peuvent varier.
(ex: les groupes PRP ont souvent +10% 1h toutes les 12h)
Cordialement
PS: si vous définissez votre besoin, il sera possible de vous aiguiller.
C'est la norme ISO 8528-1 .
Si vous trouvez que c'est trop cher, voici un extrait édité par un constructeur. Désolé, c'est en anglais...
Et un autre, en Français.
Un autre constructeur, plus développé et précis, toujours en Anglais.
attention, certains éléments comme la durée de surcharge sont laissés à l'appréciation du constructeur, et peuvent varier.
(ex: les groupes PRP ont souvent +10% 1h toutes les 12h)
Cordialement
PS: si vous définissez votre besoin, il sera possible de vous aiguiller.