chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 14:24
par fk82
Bonjour,

La chute tension maximale tolérée, entre le DB et le tableau principal est -elle toujours de 2% ? ne serait-elle pas passé à 3% ?

Merci........

;-)

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 16:40
par Didier62
bonjour,

le passage à 3% est peut étre dû au changement de TVA ? :-D
je n'ai pas entendu parlé de ce changement.

@+

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 19:06
par pericles
Bonjour,
Section des conducteurs d’alimentation du tableau de répartition principal dans le cas de branchement à puissance limitée (771.524.2)
voir page K11
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K11

mettre ce lien dans vos favoris

cordialement

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 20:27
par Carminas
Bonsoir

Non, cela vient même d'être normé et confirmé par l'Amendement A4 de la NF C 15-100 applicable en novembre 2013

Image

Reste que la norme parle de valeur recommandée et pas de valeur obligatoire.
Cela peut laisser un tout petit peu de tolérance.

@+

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 21:20
par fab
bonjour,

3% etant toujours la norme pour la liaison DB/utilisation ... si on a déjà 3% arrivé au tableau .... il est difficile de rester sous les 3% au dela...

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 23:12
par fk82
Merci à tous pour vos réponses, même pour l'interrogation par rapport à la TVA (d'actualité!) ;-)

En fait, j'ai posé cette question car lors d'une formation "Fedelec" en Mai 2013, il nous a été précisé qu'une série d'évolution dans la C15-100 se programmait, notamment :

" Fiche 16 : Section liaison AGCP/ Tableau (30A=10mm²) "

Je n'ai pas retenu avec précision le détail de cette évolution, si ce n'est qu'elle influençait la tolérance concernant la chute de tension.

Si quelqu'un a accès à ces fiches, ce serait intéressant.........

a+

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : lun. 2 déc. 2013 23:45
par Carminas
La fiche F16, c'est celle que je vous ai mise au dessus, en tout cas la 2ème page.

Voici la 1ère page
Image

Cette fiche ainsi que d'autres ont été reprises dans l'amendement A4 de la NF C 15-100

@+

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : mar. 3 déc. 2013 15:31
par fk82
Salut Carminas,

Merci pour ces précisions - bien que ce doc date de 2010, il reste donc applicable ce jour -

Affaire à suivre concernant l'évolution qui nous a été annoncé ce printemps non encore applicable à aujourd'hui.........

a+

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : mar. 3 déc. 2013 21:19
par Carminas
Bonsoir

Voici l'amendement A4 de mai 2013 applicable novembre 2013

Vous voyez qu'il reprend en intégralité la fiche F10.

Image

Image

@+

Re: chute rension DB/Tableau

Posté : mer. 4 déc. 2013 20:25
par fk82
merci.

a+