Bonjour, tout d'abords merci à vous deux de vos réponses.
Pericles merci pour ce PDF vraiment très professionnel, merci beaucoup
EDF nous souscrit un abonnement de 12 KVA Mono (ancienne installation en triphasé avec des vieux câbles, s'est pour cela que nous retirons tout)
Pour le lave linge, celui ci est au sous sol et il y as un deuxième petit tableau au sous sol
Je vais donc passer le type A en 63A pour être sur
nous avons déjà tiré les câbles pour le frigo et la hotte avec disjoncteur dédié au moins ils auront leur propre circuit dédié
Je vais donc séparer (sur 2 ID différents) les P.C et l'éclairage de la cuisine
Je comptais mettre un 20A au Salon car nous avons 7 endroits de prises de courant dont un avec boitier de 3 et un boitier de 2 je vais donc mettre 20A au salon et 20A dans la cuisine
pour ce qui est de l'éclairage extérieur tout l'éclairage de l'arrière de la maison est branché sur le compteur du bas (que nous ne refaisons pas) et pour le devant nous avons un éclairage sur le disjoncteur Entrée / Escalier /
Palier
pour descendre du devant a l'arrière nous mettrons un spot a radar avec un petit panneaux solaire, ce qui nous évite de tirer un câble ...
pour le chauffage, s'est hydraulique, avec une chaudière (électrique) au sous sol, par contre nous devons remplacer le disjoncteur (triphasé a la base) je doit mettre un disjoncteur de combien ? 20A ? et pour le petit circulateur, un 2A suffit ?
je tirerais donc un câble 3G16mm² du compteur EDF du sous sol jusqu'au compteur du rez de chaussé
pour les distances entre le boitier dans la rue jusqu'au compteur du sous sol je dirait à vu d'oeil 10/15 M, de même du sous sol au rez de chaussé
pour l'erreur sur le PDF du tableau P.C SDB en 1.5mm² s'est une erreur de ma part, j'ai bien compris le 1.5mm² pour l'éclairage et le 2.5mm² pour les P.C
Je m'excuse de vous embêter mais
j'ai encore quelques que questions :
- nous avons un va et vient (entre deux salon) et nous souhaiterions installer un variateur, cela est ce possible ? (en legrand mosaic) je suis passé a Leroy Merlin et Bricoman mais je n'ai rien vu
- Pour le coffret de communication, nous sommes en rénovations, nous ne déplaçons aucune cloison donc nous n'avons pas besoin de la NFC15 100 est ce que je me trompe ? Si pas de NFC15 100 pas besoin de boitier de communication ?
Pour internet et le téléphone, j'ai trouvé le boitier (blanc) france télécom au sous sol, est t'il possible de me brancher dessus avec un câble CAT6 directement, jusqu’à un switch / répartiteur ou je ne sait quoi ? puis de ce switch / répartiteur je vais desservir chaque prise RJ45 (un câble par prise) ?
pour internet nous comptons mettre la box dans le salon et avoir internet par wifi, nous voulons juste le téléphone par les prises RJ45 et pouvoir brancher la box sur peu importe la RJ45 ... nous avons 3 P.C au rez de chaussé et 2 a l'étages
Puis pour la TV autres questions (excusez moi encore) nous avons une parabole et un râteau, les deux servent ?
je tire un câble coaxiale (17 VATC triple blindage) de l'antenne et du râteau, je peut les raccorder directement ? je les raccorder sur un coupleur, de ce coupleur (toujours avec le même type de câble) je vais a un répartiteur et de ce répartiteur je vais sur chaque prises TV (coaxiale) ? Puis je aller d'une P.C TV à une autre ou un câble par prise ?
je mettrais le tout à coté du tableau électrique du rez de chaussé ce qui fera guize de tableau de communication ?
un grand merci pour vos réponses et pour tout ce temps passé a m'aider
Merci à vous