Bonjour à tous , je me pose actuellement la question sur le raccordement de BAES . Je vous explique mon problème , j'ai un premier tableau ou les j'ai plusieurs circuits d'éclairage et un circuit éclairage secours , quand je fais tomber les circuits éclairage rien ne se passe . Par contre quand je fais tomber le disjoncteur éclairage secours les BAES s'allument , est ce bon ??

2°problème , j'ai un autre tableau avec un général éclairage et plusieurs circuits éclairage , les blocs ne s'allument pas lorsque je fais tomber les disjoncteurs éclairages mais seulement quand le général éclairage est tombé. Est ce bon ??

Merci de vos réponses

Re: Cablage BAES

Posté : mer. 30 oct. 2013 23:00
par caydon
bonsoir,

Les BAES doivent fonctionner sur le cicuit d'éclairage de la zone.

:-)

Re: Cablage BAES

Posté : sam. 2 nov. 2013 17:54
par sparklet
Bonsoir,

Effectivement, si l'éclairage ne disjoncte que dans une zone et que les BAES ne sont pas branchés avec l'éclairage normal de cette zone, comment voulez-vous évacuer ?

L'électricien a encore effectué un mauvais branchement, et c'est courant. En tant que vérificateur-installateur spécialisé en éclairage de sécurité, je vois de telles erreurs couramment.