Câblage télécommande blocs secours

Posté : lun. 28 oct. 2013 19:34
par chris83
Bonjours a tous,

Pour mon travail je dois installer une télécommande de BAES qui ne doit contrôler qu'un seul bloc.J'ai câbler mon bloc, mis une protection a ma télécommande, je n'ai pas inverser les bornes sur la télécommande ( a+,b- ) , il y a bien du 230 qui arrive sur mon boitier mais la télécommande ne fonctionne pas.Le câblage m'a l'air bon, la télécommande et le bloc sont de la même marque URA.. j'ai essayer avec une autre télécommande mais cela ne fonctionne toujours pas.Je pensais que cela ne marche pas car les blocs ne sont pas assez charger vu qu'ils sont neufs, mais quand je disjoncte le disjoncteur de l'éclairage correspondant il tiens quand même quelques minutes..

Je ne trouve pas la solution, quelqu'un peut m'aider?? Pour info il s'agit d'une télécommande Ura de référence 140010.

Je dois réparer sa demain et je suis un peu pommer... merci :) :-D

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : lun. 28 oct. 2013 19:57
par RFco
hello


la télécommande ne fonctionne que courant d'alim des blocs coupé



@+

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : lun. 28 oct. 2013 20:02
par chris83
Merci pour votre réponse, je dois donc couper l'alim de l'éclairage sur laquelle elle est brancher ( éclairage d'un couloir ) pour pouvoir la tester, cela me parait bizarre car dans le même tableau il y a une deuxième télécommande plus ancienne sur qui fonctionne très bien même courant allumé je peux éteindre et allumé comme bon me semble les BAES.. désolé je suis débutant a ce niveau là..

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : lun. 28 oct. 2013 20:30
par RFco
toutes les télécommandes ne doivent pas fonctionner de la même manière

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : lun. 28 oct. 2013 20:32
par chris83
Je vais croiser les doigts en espèrent que ce sois cela alors :)

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : dim. 3 nov. 2013 01:03
par RFco
hello


Alors, quel est le verdict?


@+

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : dim. 3 nov. 2013 18:10
par chris83
Apparemment cette télécommande fonctionne bien courant d'alimentation des blocs éteints,votre réponse fut juste ;-) Je trouve sa bizare , si je veux tester l'autonomie de mes blocs sans couper le courant je ne peux donc pas le faire a partir de la télécommande. Merci en tout cas :) a+

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : dim. 3 nov. 2013 18:46
par RFco
hello


tu ne peut tester l'autonomie s'ils sont sous tension puisqu'ils chargeront en même temps


de toutes façon, ils font des autotests...


@+

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : dim. 3 nov. 2013 22:55
par chris83
Merci pour les informations

a+

Re: câblage télécommande blocs secours

Posté : sam. 7 déc. 2013 13:02
par sparklet
Bonjour,

Quelques erreurs dans ce topic.

Certaines télécommandes associées avec certains BAES permettent de tester l'autonomie d'un BAES en présence du secteur.

La télécommande citée en référence, elle, ne le permet pas. Elle ne sert juste qu'à neutraliser les blocs, en l'absence du secteur, si ceux-ci s'allument alors que l'on n'en a pas besoin. C'est bien la fonction première d'une télécommande.

Un BAES qui n'est pas SATI ne fait pas d'auto test, on le teste manuellement en coupant le secteur.