soucis avec Masterpact NT10

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
faust
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 10:10
Contact :

soucis avec Masterpact NT10

Message par faust »

bonjour
je suis actuellement en deplacement pro en Afrique

je me retrouve bloqué avec un probleme de réarement mecanique sur un Masterpact NT10

ce dernier refuse de"bander" a l aide de la manivelle

pourtant en le changeant de cellule ce réarmement fonctionne bien

quel en peu etre la cause

j ai beau chercher mais la je suis reelement bloqué

les locaux me parle de ressort HS
ce qui est impossible vu que quand je le met ailleur ce dernier fonctionne

d avance merci a vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: soucis avec Masterpact NT10

Message par Candela »

Bonjour,
Si vous le changez de cellule, c'est donc un disjoncteur débrochable.
C'est probablement la sécurité au débrochage qui vous ennuie.
Je ne connais pas particulièrement le NT, mais d'habitude il y a un "pion" en partie fixe qui provoque le déclenchement lors du débrochage afin que les pinces d'embrochage ne subissent pas d'arc.
Soit ce "pion" est absent ou faussé, soit il y a un réglage à faire (là, je ne sais pas sur ce modèle si c'est en fixe ou en mobile), soit encore l'embrochage est incomplet sur cette partie fixe.

Cordialement

Edit: le contrôle de position est fait au moyen de 3 contacts;
-CD position déconnectée (je dis "débrochée", je travaillais chez un concurrent :-o ...)
-CT position test
-CE position connectée
Voir p 15 de la notice
Ce sont apparemment des contacts électriques ??
On peut penser que CD ne se ferme pas correctement...
Avatar du membre
faust
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 10:10
Contact :

Re: soucis avec Masterpact NT10

Message par faust »

bonjour
apres investigation
il s avere qu il ne recois pas l ordre d acquittement defaut lui permettant de "demarrer"

il est bien chargé mais impossible a psser en jaune
je continue mes recherches
sans plan sans rien
une vrai galere
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: soucis avec Masterpact NT10

Message par Candela »

Re,
Avez-vous la notice ?

Si je comprends bien, il s'agit d'un acquittement externe (sinon il ne fonctionnerait pas sur un autre emplacement)?
cdlt
Avatar du membre
faust
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 10:10
Contact :

Re: soucis avec Masterpact NT10

Message par faust »

Un retour rapide
donc apres moulte recherche et moulte problememe mis bout a bout tous les soucis elec et commande sont réglé
pour finir le soucis est d ordre cinematique

le masterpact rentre bien dans sa cellule mais de part l usure des anné (30ans)
le masterpact ne s enquille pas parfaitement et n actionne donc pas correctement son embrochage
en forcant legerement on passe en ready

mais j ai arrté les travaux
on ne force pas sur un element de la sorte pas envie de me faire sauter la tete en creant un arc flash
je vais donc faire venir un specialiste pour confirmer mon analyse avant de jouer avec ma vie
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité