Bonsoir à tous
Chez un client, la prise de terre (très certainement a fond de fouille) est rompue et inaccessible.
Le problème est que le tableau est plutôt au milieu de la maison donc difficile de tirer une nouvelle terre de façon discrète.
Mais la liaison qui amène le courant depuis le coffret EDF en limite de propriété passe par un regard à quelques mètres de la maison.
J'aurais l'occasion techniquement d'ouvrir cette gaine dans le regard et d'y enfiler un fil 16mm² cuivre jusqu'au tableau électrique (environ 7 mètres).
Je voudrais planter un piquet dans ce regard et mettre la barrette de mesure.
Ma question : en ai-je le droit ? Peut on faire côtoyer une alimentation EDF et un fil de terre dans une même gaine ?
Merci d'avance pour votre aide
tirage prise de terre dans le fourreau EDF
Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF
bonjour,
ou se trouve le disjoncteur de branchement ?
ou se trouve le disjoncteur de branchement ?
Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF
Bonjour Fab
Le DB se situe en limite de propriété (enfin je crois ...)
Et si il était dans le logement?
Le DB se situe en limite de propriété (enfin je crois ...)
Et si il était dans le logement?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF
hello
si le DB est en lmite de propriété, c'est possible
sinon, c'est interdit
@+
si le DB est en lmite de propriété, c'est possible
sinon, c'est interdit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF
Merci RFco
Je m'attendais a cette réponse d'où ma question ...
Et sinon les 2 solutions techniques suivantes sont elles possibles :
1/ déplacer la barrette de coupure dans le regard et tirer un 16mm² isolé cuivre
ou
2/ laisser la barrette dans la GTL et tirer une câblette cuivre nu 25mm²
(je préfèrerais la N°1 bien sûr !)
Bonne nuit a tous
Je m'attendais a cette réponse d'où ma question ...
Et sinon les 2 solutions techniques suivantes sont elles possibles :
1/ déplacer la barrette de coupure dans le regard et tirer un 16mm² isolé cuivre
ou
2/ laisser la barrette dans la GTL et tirer une câblette cuivre nu 25mm²
(je préfèrerais la N°1 bien sûr !)
Bonne nuit a tous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF
bonjour
la barrette de coupure n'est pas obligatoire
la liaison depuis le piquet c'est soit 25² nu soit 16mm² ""isolé""
@+
la barrette de coupure n'est pas obligatoire
la liaison depuis le piquet c'est soit 25² nu soit 16mm² ""isolé""
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

