SPOT SALLE DE BAIN
Posté : dim. 9 nov. 2008 10:58
par marmot
Bonjour
L'éclairage par spots encastrés dans un faux plafond d'une salle de bain doit il etre obligatoirement en TBT même en dehors de l'espace douche ?
Merci de votre aide Jean Loup
Re: SPOT SALLE DE BAIN
Posté : dim. 9 nov. 2008 11:00
par RFco
Bonjour,
Non, ce n'est pas obligatoire, il faut qu'il soit IP23 de classe 2...
@+
Re: SPOT SALLE DE BAIN
Posté : dim. 9 nov. 2008 11:56
par pinss67
merci de nous donner les distances exactes, car il y a une petite spécificité quant à la dernière norme
(RFco je soupçonne notamment le volume 3 de la figure 701 B de la NFC 15-100 2002, le faux plafond est en volume 3 même au dessus du volume 2)
Re: SPOT SALLE DE BAIN
Posté : dim. 9 nov. 2008 20:11
par marmot
Il n'y a pas une grande distance entre l'espace douche et le volume qui devrait etre éclairé. Je pense installer le spot le plus proche a environ 60cm de la douche hors volume d'eau.
Si je désire installer un spot situé dans l'espace douche mais en dehors du volume de 1.2 mètre du centre de la douchette , quel matériel dois je utiliser en TBT ?
Merci pour vos renseignements. Bonne fin de journée Jean Loup
Re: SPOT SALLE DE BAIN
Posté : lun. 10 nov. 2008 07:24
par RFco
Bonjour,
Faites nous un schéma svp...
@+
Re: SPOT SALLE DE BAIN
Posté : lun. 10 nov. 2008 14:16
par RFco
pinss67 a écrit :merci de nous donner les distances exactes, car il y a une petite spécificité quant à la dernière norme
(RFco je soupçonne notamment le volume 3 de la figure 701 B de la NFC 15-100 2002, le faux plafond est en volume 3 même au dessus du volume 2)
Hello,
Oui il est en volume 3 seulement si il est non démontable...
@+