Bonjour a tous,
J'ai un spa de puissance 5,5kw a alimenter qui se trouve a 60m environ du tableau, qui est protégé par un DB de 60A mono.
Je voudrais savoir la section du câble a passer et la protection a mettre merci d' avance

Re: section de cable et protection
Posté : mer. 28 août 2013 08:28
par Carminas
Bonjour
La norme autorise au maximum 5% de chute de tension pour un appareil d'un autre usage que l'éclairage.
Cette valeur doit prendre en compte toute les chute de tension cumulées entre le disjoncteur de branchement ERDF et l'appareil.
Si j'ai bien compris, le tableau au départ du circuit est à côté du disjoncteur de branchement.
Les 5% sont "utilisable" pour la longueur de la liaison.
Je suppose que c'est du monophasé.
Du 3G6² sur 60m protégé au départ par un disjoncteur 25A (5,7kW) donne 5% de chute de tension maxi.
Ne pas oublier le différentiel 30mA en amont.
@+
Re: section de cable et protection
Posté : mer. 28 août 2013 08:48
par ericnoel
serait il preferable de mettre du 3x10mm2 ou non avec un disjoncteur 32A protege par un differentiel 30mA 40A
Re: section de cable et protection
Posté : mer. 28 août 2013 22:37
par Carminas
La solution que je vous ai proposée est correcte mais proche de la limite maxi autorisée de la chute de tension.
Le 10² 32A vous donnera une chute de tension maxi de 3,8%, donc forcément une marge d'utilisation nettement plus grande.
Ce sera néanmoins plus cher.
@+
Re: section de cable et protection
Posté : jeu. 29 août 2013 08:52
par ericnoel
merci pour vos explications