Spot encastré extérieur

Posté : lun. 26 août 2013 15:59
par djezaire
Bonjour a tous, voilà je me suis mis a mon compte il y a deux ans, et hier un client m'a contacté car ses spots extérieurs au sol sont en défaut, en effet l'eau s'infiltre a l’intérieur. (4 spots sur 9 prennent l'eau).

J'aimerais avoir votre aide, car cette personne veut garder le même éclairage. Je dois aussi faire en sorte d’éviter que l'eau s'infiltre a l’intérieur, avez vous des solutions à me proposer afin que cette personne n'ai ;-) ;-) t plus ce soucis.

en vous remerciant d'avance.

Re: Spot encastré extérieur

Posté : lun. 26 août 2013 17:34
par RFco
bonjour


des photos?

une marque, une référence?

@+

Re: Spot encastré extérieur

Posté : mar. 27 août 2013 15:41
par djezaire
Bonjour,

J'irai prendre des photos dans l'aprés midi et ce soir je les posts sans fautes.

Merci de votre aide.

Spot encastré extérieur

Posté : dim. 1 sept. 2013 12:28
par djezaire
Bonjour voici les photos que j'ai pu prendre.

http://imageshack.us/f/405/irw2.jpg

http://imageshack.us/f/6/f672.jpg

http://imageshack.us/f/593/fjtx.jpg

Encore merci pour votre aide.

Re: Spot encastré extérieur

Posté : lun. 2 sept. 2013 22:37
par ror
bonsoir,

un bon nettoyage, remplacer les joints ( ils ont l'air abimés sur les photos ), ou les nettoyer et éventuellement parfaire l'étancheité au sillicone ( attention aux ouvertures futures pour remplacement des ampoules ),

vérifier également, voire améliorer le drainage en périphérie et sous les spots,

mais bon, comme dit un collègue, d'un âne on ne fait pas un cheval de course !!
le bon conseil c'est parfois de remplacer, une fois compté le temps de remise en état, si il y a derrière une douille, un ballast ...., si ils ont 2 ans c'est que ça a peut-être pas été bien fait, si ils ont 10 - 15 ans ils ont peut-être déjà bien vécu !

cordialement