Pince amperemetrique

Message par greenislander »

Bonjour à tous

Si je groupe des lignes dans une pince amperemetrique (Lumière 1, lumière 2, lumière 3, etc en sortie de tableau), vais je obtenir l’ampérage cumulé passant par mes x conducteurs pris dans l'anneau de la pince ?

Merci d'avance

Greenislander
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pince amperemetrique

Message par RFco »

hello


oui, cela donnera le cumul des consommations


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pince amperemetrique

Message par Candela »

Bonjour,
Afin d'éviter toute ambigüité et en l'absence de précision de votre part, c'est correct si:
-monophasé
-tri tous les conducteurs de la même phase (ce qui revient au même)
-conducteurs phase uniquement, pas de neutre

Cordialement
Avatar du membre
greenislander
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 16:27
Contact :

Re: Pince amperemetrique

Message par greenislander »

Merci de vos réponses

Bien compris la précision, sur la phase en mono, ou sur la meme phase si triphase

La précision n'etait pas inutile

Salutations