calcul de charge maxi

Posté : mer. 5 nov. 2008 17:19
par robilyan
Bonjour à tous,
Je dois relier 5 trames de mon plancher chauffant, soit 4450w, sur une sortie d'un thermostat électronique.
Quelqu'un peut-il me dire comment je calcule la charge maxi en ohms avec comme informations sur les contacts : 230V - 10A max.

merci.

Re: calcul de charge maxi

Posté : mer. 5 nov. 2008 17:37
par GAS
Bonjour,
Si je vous ai bien compris vous souhaitez commander via votre thermostat l'ensemble de vos circuits de chauffage soit comme vous l'indiquez 4,45Kw.
Le pouvoir de coupure des contacts de votre thermostat étant limité à 10A soit 2,3kw maxi sous 230V, vous devrez nécessairement recourir à un contacteur de 20 ou 25A pour pouvoir réguler sur un seul contact votre installation de plancher chauffant (en supposant que votre thermostat n'est qu'un seul contact de sortie). ;-)

Re: calcul de charge maxi

Posté : jeu. 6 nov. 2008 11:55
par robilyan
Merci GAS. Donc la fameuse formule P=UI.

Maintenant, en m'inspirant de ce schéma suivant : http://erbac.free-h.net/schemas/schema-1.gif qui correspond à l'équipement fourni avec mes trames, est-ce que je peux réaliser cela :http://erbac.free-h.net/schemas/schema-2.gif ?
qui correspond a mon équipement.

J'ai 1 doute quand à la continuité du circuit de commande du relais.

merci.

Re: calcul de charge maxi

Posté : jeu. 6 nov. 2008 13:27
par katinanh1
bonjour robilyan

Il serait intéressant de connecter la bobine du contacteur entre les bornes 15 et 16 du minor et non comme tu l'as fait et de même pour les autres. A part ça, je crois que ça devrait marcher.
Pour ton aide, visite ces sites http://www.electricite-web.com/boutique ... 0388_1.pdf et http://www.electricite-web.com/boutique ... 1041_1.pdf

Re: calcul de charge maxi

Posté : jeu. 6 nov. 2008 18:57
par robilyan
merci katinanh1.

En faite les docs je les ai mais elles ne répondent pas non plus à mon problème. J'ai envoyé un mail à Delta Dore mais pas de réponse.

Après réflexion, il semble plus logique que ce soit comme cela pour que le MINOR 500 puisse commander la bobine : http://erbac.free-h.net/schemas/schema-3.gif.

Si quelqu'un peut me confirmer ?
merci.

Re: calcul de charge maxi

Posté : jeu. 6 nov. 2008 19:15
par RFco
Bonjour,


Il serait mieux que le circuit de commande de la bobine soit issu du 2A et non du circuit de puissance de la trame.


@+

Re: calcul de charge maxi

Posté : ven. 7 nov. 2008 13:18
par robilyan
bonjour,
en tenant compte de vos remarques, voila ce que donne mon installation : http://erbac.free-h.net/schemas/schema-5.gif

Quelques explications :
- 2 [DD 30 mA 20A] pour l'ensemble de mon plancher chauffant
+------- 1 pour 2700W de charge (séjour, entrée, sdb)
+------- 1 pour 2900W de charge (salon, cuisine, bow-window, bureau)

- 3 Zones
+------- 1 -> séjour, entrée, salon, cuisine, bow-window (thermo Minor 500 - R1)
+------- 2 -> bureau (thermo Minor 500 - R2)
+------- 3 -> sdb (thermo autonome Deléage + sonde de dalle )

- 2 contacteurs de puissance 20A : circuits de commande en parallèle derrière protection 2A du CALIBOX 230 et du MINOR 500
+------- 1 sur R1
+------- 2 sur R2

Merci de me dire si cela vous semble correcte.

Re: calcul de charge maxi

Posté : ven. 7 nov. 2008 17:32
par RFco
Hello,


Cette modif de schéma me convient


@+

Re: calcul de charge maxi

Posté : ven. 7 nov. 2008 17:42
par robilyan
Super !!!
merci RFCO et les autres.

Re: calcul de charge maxi

Posté : dim. 9 nov. 2008 20:40
par robilyan
Bonsoir,
autre question :
dans ma Zone 1 j'ai une trame en section 2,5mm2 et le reste en 1,5mm2. Est-ce que je peux tout interconnecter dans une boite de dérivation et de là, repartir en 2,5mm2 vers mon tableau ?

merci.