bonjour,
pour effectuer les différents calculs il faut connaître les formules de bases et les conditions de l'installation.
aussi je vous indique des liens qui vous permettront de vous initiez aux différents paramètres à prendre en compte pour ces calculs
il faut savoir :
Dans le cas d’un branchement à puissance limitée
36kVA (tarif bleu), compte tenu des protections amont (présence de fusibles AD),
un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant (fusible AD = fusible accompagnement disjoncteur)
Dans le cas d’un branchement à puissance surveillée (tarif jaune), il convient d’effectuer le calcul du courant de court-circuit maximal Ik en prenant en compte les indications fournies par la NF C 14-100, 3.4.7 et reprises en C.2.1.2.4 du présent guide (voir ci-dessous).
Source : UTE C 15-105 page 62
C.2.1.2.4 Alimentation de l'installation par un réseau de distribution publique à basse tension
La méthode de C.2.1.2.3 est applicable. En l'absence d'informations précises par le service local de distribution, on choisira les valeurs manquantes parmi les valeurs enveloppes suivantes (voir NF C 14-100, 3.4.7) :
P = 1000 kVA
ucc = 6 %
Sph = 240 mm² Alu
L = 15 m
Source : UTE C 15-105 page 48
il faut disposer des différentes normes :
NF C15-100 installations électriques basse tension
UTE C15-103 Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes.
UTE C15-105 détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection
UTE C15-106 Installations électriques à basse tension et à haute tension - Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle.
UTE C15-500 détermination sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul.
UTE C15-107 détermination des caractéristiques des canalisations préfabriques et choix des dispositifs de protection
voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=130619023916976862.pdf
cordialement