Couplage à l'arrêt

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
FC9966
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 2 nov. 2009 21:16
Contact :

Couplage à l'arrêt

Message par FC9966 »

Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet de groupe ilote du réseau qui doivent alimenter des transformateurs élevateurs BT/HT.

Je dispose de 4 groupes de 160kV pour magnétiser de 2 transformateurs de 800kVA et je voudrais m'assurer que je vais bien pouvoir les magnétiser par couplage à l’arrêt. Je ne trouve pas de moyen pour faire un calcul de dimensionnement. Est-ce que le courant magnétisant n'est pas lié à la vitesse de monté en régime nominal du moteur ?

Est-ce qu'il ne faut pas mieux magnétiser un transfo en BT et l'autre en HT ?

Avez-vous des retour d’expérience sur le couplage à l'arrêt ? Je ne trouve pas grand chose sur internet a ce sujet.

Merci pour vos réponse.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Couplage à l'arrêt

Message par Candela »

Bonjour,
FC9966 a écrit :
Est-ce qu'il ne faut pas mieux magnétiser un transfo en BT et l'autre en HT ?
Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode (coupler un transfo alimente én BT avec un autre alimenté en HT). Voir le récit d'un incident grave ICI

Pour ma part, je n'ai jamais vendu d'installation avec couplage à l'arrêt, mais j'en ai souvent entendu parler (en bien) par les techniciens de l'usine lors de stages.
Il faut impérativement réaliser une pré-excitation des alternateurs dès l'arrêt, donc pas de système shunt.
La tension s'établit progressivement en même temps que la fréquence, et autant que je sache la limite de magnétisation est bien plus élevée. J'ai entendu des exemples(en HTA) avec tous les transfos d'une boucle...
Mais je suis comme vous, je n'ai jamais eu sous la main d'exemples "chiffrés".
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités