Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Bonjour,
Voilà mon problème :
je souhaite commander à l'aide d'un même interupteur un spot de douche 12V et la GV de ma VMC dédiée sous toiture en 230V.
Quel est le schéma de raccordement de cette installation. Comment protéger l'ensemble sur mon tableau électrique.
Merci beaucoup.
David.
Voilà mon problème :
je souhaite commander à l'aide d'un même interupteur un spot de douche 12V et la GV de ma VMC dédiée sous toiture en 230V.
Quel est le schéma de raccordement de cette installation. Comment protéger l'ensemble sur mon tableau électrique.
Merci beaucoup.
David.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7369
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Hello,
Prenez un inter bipolaire, un contact servira pour le spot, l'autre pour la ventilation...
@+
Prenez un inter bipolaire, un contact servira pour le spot, l'autre pour la ventilation...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Un montage en // en some ma lampe et ma VMC ?
Et quelle protection sur le tableau.
Il me semble avoir lu qui fallait une protection 2 A pour la VMC. Puis-je utiliser le même circuit de protection pour l'éclairage sport BT et le Moteur de la VMC ?
MERCI
Et quelle protection sur le tableau.
Il me semble avoir lu qui fallait une protection 2 A pour la VMC. Puis-je utiliser le même circuit de protection pour l'éclairage sport BT et le Moteur de la VMC ?
MERCI
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Bonjour,
Vous souhaitez avec le même appareil de commande alimenter simultanément 2 récepteurs issus de deux circuits différents. La solution proposée par notre ami RFco répondait bien à votre besoin et supposait bien évidemment que cet interrupteur bipolaire soit alimenté par 2 conducteurs de phase distincts issus de 2 circuits différents.
Vous souhaitez avec le même appareil de commande alimenter simultanément 2 récepteurs issus de deux circuits différents. La solution proposée par notre ami RFco répondait bien à votre besoin et supposait bien évidemment que cet interrupteur bipolaire soit alimenté par 2 conducteurs de phase distincts issus de 2 circuits différents.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Bonsoir,
oui je veux piloter à l'aide d'un même interrupteur déjà câblé qui arrive dans une boite de dérivation au grenier :
1) un spot 12V (présence d'un transfo 220/12V) - une boite de dérivation est déjà en place avec sa phase et sa protection au tableau électrique.
2) une VMC 230 V que je rajoute qui n'a pas de boite de dérivation, de circuit ni de protection
oui je veux piloter à l'aide d'un même interrupteur déjà câblé qui arrive dans une boite de dérivation au grenier :
1) un spot 12V (présence d'un transfo 220/12V) - une boite de dérivation est déjà en place avec sa phase et sa protection au tableau électrique.
2) une VMC 230 V que je rajoute qui n'a pas de boite de dérivation, de circuit ni de protection
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7369
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Bonsoir Toupie,
Votre VMC doit normativement avoir une protection dédiée, pouvez vous en repasser la filerie???
@+
Votre VMC doit normativement avoir une protection dédiée, pouvez vous en repasser la filerie???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Commande éclairage+VMC sur même inter ?
Si je comprend bien, il faut que je passe
les 2 fils de l'éclairage (P+N)
+
les 3 fils de la VMC (P, N + T)
dans ma gaine de diam. 16 (...) jusqu'à un inter bipolaire.
Chaque circuit ayant ainsi sa propre protection au tableau.
Ce montage n'est-il pas possible ?


Il m'éviterait l'écueil du passage de câbles qui risque d'être délicat et me permettrait de tout cabler dans les boites de dérivation au grenier.
Encore merci pour vos conseils !
les 2 fils de l'éclairage (P+N)
+
les 3 fils de la VMC (P, N + T)
dans ma gaine de diam. 16 (...) jusqu'à un inter bipolaire.
Chaque circuit ayant ainsi sa propre protection au tableau.
Ce montage n'est-il pas possible ?


Il m'éviterait l'écueil du passage de câbles qui risque d'être délicat et me permettrait de tout cabler dans les boites de dérivation au grenier.
Encore merci pour vos conseils !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
