Page 1 sur 1
taille de section pour une ligne 16 kw ?
Posté : dim. 2 nov. 2008 21:29
par martok
Bonjour
quelle est la taille de section pour une ligne 16kw de moins de 30 mètre de long
( de mon appartement au disjoncteur 500ma du couloir )
cordialement
Re: taille de section pour une ligne 16 kw ?
Posté : sam. 22 nov. 2008 01:06
par PhilippeB
Bonjour
16kW sous 230 V
Mini 16 mm2 en R2V
Cordialement
Re: taille de section pour une ligne 16 kw ?
Posté : sam. 22 nov. 2008 01:35
par Carminas
Bonsoir
16kW ce n'est pas une valeur standard et cela me semble beaucoup pour un appartement.
Cela signifierait un disjoncteur de branchement 60/75/90A (si c'est du mono) soit pour 30m du 2x35².
Mais vérifiez qu'il n'y a pas une erreur dans votre demande.
Peut-être 6kW ? dans ce cas :
- 16² avec un DB 15/30/45A
- 25² avec un DB 30/45/60A
@+