Page 1 sur 1
Ampérage sur le neutre
Posté : sam. 11 mai 2013 16:30
par habib22
Salut,
Est ce que vous pouvez m'expliquer la présence d'un certain courant dans le neutre sur une alimentation d'un site j'ai relevé ampérage sur les trois phases et le neutre les mesures suivantes :
Phase 1 : 548 A Phase 2 : 545 A Phase 3 : 517 A et le neutre : 187 A est ce que normal pour le courant du neutre
Merci de me répondre
Cordialement
Re: Ampérage sur le neutre
Posté : sam. 11 mai 2013 16:47
par Candela
Bonjour,
Il s'agit certainement d'harmonique 3 : Lisez
ce document, plus spécialement à partir de la page 13.
Voir aussi le 524.2 de la NFC 15-100 "section du conducteur neutre".
Les valeurs relevées n'ont donc rien d'anormal puisqu'elles n'ont pas pour effet de surcharger le neutre.
Cordialement
Re: Ampérage sur le neutre
Posté : dim. 12 mai 2013 01:57
par Mercure2
Bonjour
Oui c'est un courant multiple de 3 ,donc la section du neutre doit être égale à la section des phases
Salutations
Re: Ampérage sur le neutre
Posté : ven. 17 mai 2013 00:56
par Mercure2
Bonsoir
Suite a la question du Neutre ,j'essaie d’enrichir le sujet avec d'autres information.
parfois même il est demandé, de prendre comme hypothèse de calcul, pour un dimensionnement de conducteur et lorsque le taux de distorsion harmonique est supérieur à 33 % ,(charge polluantes) ,la section de phase pourra étre plus inférieure à celle du conducteur du neutre,Ces sections doivent être respectivement calculé (en régime TN ,pour des installations Informatique*
Data Center )haute densité et Capacités d’hébergement)
- pour lezs conducteurs de phase avec leurs Courant d'emploi IB inférieur que IZ.
- le dimensionnement du neutre pour un Courant =1.45 fois le courant d'emploi de phase
-Pour le PEN = PE = Égale à la section des phase.
Cordialement
Re: Ampérage sur le neutre
Posté : dim. 19 mai 2013 10:47
par habib22
salut,
merci de vos reponses ils m'ont bien aidé
cordialement