Bonjour, je suis nouveau et espère avoir selectionné la bonne rubrique pour ma question.
Voilà je suis en train de selectionner le type d'éclairage pour un atelier et votre avis serait pas mal.
Il s'agit d'un atelier de serrurerie de 100 m² (10 sur 10). sur une hauteur d'installation des appariel de 4m environ
J'hésite entre les reglettes avec tube fluo standart.
La même version mais en éco
et les grosses lampes comme les anciens atelier.(lampe iodure de sodium 250W
Ma question est de savoir comment sait on avant d'acheter la qualité de l'éclairage au sol.
Si je prends un fluo "normal de 58W et un TL5 de 58W coment je sais la différence de "quantité d'eclairage".
J'espère etre assez clair
Voilà je suis en train de selectionner le type d'éclairage pour un atelier et votre avis serait pas mal.
Il s'agit d'un atelier de serrurerie de 100 m² (10 sur 10). sur une hauteur d'installation des appariel de 4m environ
J'hésite entre les reglettes avec tube fluo standart.
La même version mais en éco
et les grosses lampes comme les anciens atelier.(lampe iodure de sodium 250W
Ma question est de savoir comment sait on avant d'acheter la qualité de l'éclairage au sol.
Si je prends un fluo "normal de 58W et un TL5 de 58W coment je sais la différence de "quantité d'eclairage".
J'espère etre assez clair
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tube fluo
Bonjour,
Il faut aller sur le site du fabricant et consulter la fiche technique du tube. Les flux lumineux, durée de vie, nombre d'allumages, influence de la température etc.y sont indiquées.
Pour le résultat, il s'agit d'une étude d'éclairage pour laquelle il faut avoir les courbes photométriques des luminaires.
Pour vous former (si le coeur vous en dit) vous pouvez aller sur le site de l'Association Française de l'Eclairage. Attention, tout n'est pas gratuit!
Sinon, des distributeurs ou des fabricants font gratuitement ce genre d'étude (avec un logiciel)...si vous achetez chez eux.
Si vous n'êtes pas familier avec ces problèmes, c'est peut-être la meilleure solution...
Cordialement
PS exemple d'une fiche technique. Il y a de très nombreux modèles et le choix n'est pas simple.
Il faut aller sur le site du fabricant et consulter la fiche technique du tube. Les flux lumineux, durée de vie, nombre d'allumages, influence de la température etc.y sont indiquées.
Pour le résultat, il s'agit d'une étude d'éclairage pour laquelle il faut avoir les courbes photométriques des luminaires.
Pour vous former (si le coeur vous en dit) vous pouvez aller sur le site de l'Association Française de l'Eclairage. Attention, tout n'est pas gratuit!
Sinon, des distributeurs ou des fabricants font gratuitement ce genre d'étude (avec un logiciel)...si vous achetez chez eux.
Si vous n'êtes pas familier avec ces problèmes, c'est peut-être la meilleure solution...
Cordialement
PS exemple d'une fiche technique. Il y a de très nombreux modèles et le choix n'est pas simple.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tube fluo
bonjour
attention, il y a des normes concernant les minimas d'éclairement selon les métiers
le mieux est de s'adresser à un éclairagiste, les grands distributeurs ont un spécialiste qui sera à même de prescrire la meilleure solution parmi toutes les marques
@+
attention, il y a des normes concernant les minimas d'éclairement selon les métiers
le mieux est de s'adresser à un éclairagiste, les grands distributeurs ont un spécialiste qui sera à même de prescrire la meilleure solution parmi toutes les marques
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tube fluo
Je pensais que c'était plus simple.
Je vais essayer de voir avec un fabriquant.
Merci de retour.
Si d'autres ont des retours d'expérience je suis preneur.
Je vais essayer de voir avec un fabriquant.
Merci de retour.
Si d'autres ont des retours d'expérience je suis preneur.
Re: Tube fluo
Salut,
Pour info j'ai aménagé un local chez un artisan ferronnier, j'ai posé des tubes fluo "lumière du jour' 4000K "840", réglette étanche, 2X58w, sur 81m², 12 réglettes.
Hauteur sous plafond env. 2m80.
J'ai réparti équitablement les réglettes par rapport à la surface du local, 2 commandes.
Le résultat est très satisfaisant.
a+
Pour info j'ai aménagé un local chez un artisan ferronnier, j'ai posé des tubes fluo "lumière du jour' 4000K "840", réglette étanche, 2X58w, sur 81m², 12 réglettes.
Hauteur sous plafond env. 2m80.
J'ai réparti équitablement les réglettes par rapport à la surface du local, 2 commandes.
Le résultat est très satisfaisant.
Je précise que l'artisan travail seul (sans ouvriers), donc il n'a pas jugé nécessaire de consulter la règlementation.RFco a écrit :attention, il y a des normes concernant les minimas d'éclairement selon les métiers
a+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tube fluo
Bonjour,
Cette teinte s'appelle selon les cas "Blanc neutre", "Blanc brillant de luxe", "Blanc de luxe" selon les constructeurs. Elle est "passe-partout" selon le diagramme de KRUITHOF car elle permet de couvrir presque toute la gamme d'éclairements usuels dans les magasins et locaux professionnels.
Cordialement
4000°K = 840, mais ce n'est pas ce qu'on appelle "lumière du jour" qui correspond à 865, 965,voire 880... plus de 6000°K .fk82 a écrit :
j'ai posé des tubes fluo "lumière du jour' 4000K "840",
Cette teinte s'appelle selon les cas "Blanc neutre", "Blanc brillant de luxe", "Blanc de luxe" selon les constructeurs. Elle est "passe-partout" selon le diagramme de KRUITHOF car elle permet de couvrir presque toute la gamme d'éclairements usuels dans les magasins et locaux professionnels.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tube fluo
fk82 a écrit : Je précise que l'artisan travail seul (sans ouvriers), donc il n'a pas jugé nécessaire de consulter la règlementation.
a+
et alors?
c'est pour cette simple raison qu'il doit ne pas assez y voir?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tube fluo
salut Rfco,
Pas du tout il y voit parfaitement!
Cependant il n'est pas dit que la mesure avec un luxmètre corresponde avec la dite règlementation.
En tant qu'artisan, exerçant seul, aucune obligation de respecter cette règle.
Pas du tout il y voit parfaitement!
Cependant il n'est pas dit que la mesure avec un luxmètre corresponde avec la dite règlementation.
En tant qu'artisan, exerçant seul, aucune obligation de respecter cette règle.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tube fluo
fk82 a écrit :salut Rfco,
Pas du tout il y voit parfaitement!
Cependant il n'est pas dit que la mesure avec un luxmètre corresponde avec la dite règlementation.
En tant qu'artisan, exerçant seul, aucune obligation de respecter cette règle.
je ne dit pas le contraire, surtout que je ne connais pas les lieux, mais si ces normes existent c'est pour que les gens qui travaillent (y compris les artisans travaillant seuls) y voient suffisamment
je viens de remplacer 4 luminaires dans un local de 100m² mini (4 fluos 2x58W), pour un ferronnier c'est plus que juste (le local était précédemment un garage), mais bon, j'ai fait ce que l'on m'a demandé (à minima, donc à l'identique)
@+