Câble autorisé ou non ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
micheldu47
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
Contact :

Câble autorisé ou non ?

Message par micheldu47 »

Bonsoir à tous ,
Ça faisait un moment que je ne vous avais pas sollicité, ça me manquait !
Voici la question qu'elle est bonne :
Je vais faire déplacer le compteur dans un coffret au pied du poteau qui est sur ma propriété, la longueur excédant 25 m, le reste est à ma charge, j'aurai 42 mètres entre le poteau et le tableau de répartition, pour assurer la liaison (disjoncteur 10-30), puis-je utiliser un câble armé, 3x35mm2+35mm2 l’âme du neutre n'étant gainée que d'une pellicule de plomb et par conséquent pas isolée ?
Sachant que ce câble sera passé dans une tpc 90, que je dispose de jeux de fouets pour les extrémités et que je suis un maniaque, donc tout sera sur-isolé

Merci de votre attention
Michel
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Câble autorisé ou non ?

Message par fab »

salut, ton câble est un NF C 33-210. a ma connaissance, il n'est pas autorisé par la NF C 15-100 ...
Avatar du membre
micheldu47
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
Contact :

Re: Câble autorisé ou non ?

Message par micheldu47 »

bonsoir fab ,
merci pour l'info
sur ce coup je n'ai pas de consuel , honnêtement , y a t-il un risque quelquonque à l'utiliser ? tout est envisageable , je pensais mettre la partie dégainée du conducteur de neutre dans plusieurs couches successives de gaine thermorétractable
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Câble autorisé ou non ?

Message par fab »

bonjour,

un risque ? non,

il faut prendre soin a la préparation du câble. si c'est pas fait correctement, le feuillard a une fâcheuse tendance a percer l'isolant des phase au niveau de l’épanouissement.
comme il est en contact direct avec le neutre, cela fait un court circuit neutre phase ... ça marche moins bien d'un coup.

inutile de mettre plusieurs couche de thermo. une suffit. penser a retirer la plomb jusqu’à environ 1 ou 2 cm de l’épanouissement.

idéalement il faudrait également une E4R a poser après la termo sur le neutre.
Avatar du membre
micheldu47
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
Contact :

Re: Câble autorisé ou non ?

Message par micheldu47 »

bonsoir ,
ok , merci pour l'info et le lien , je vais leur commander les E4R et j'ai aussi vu de la thermo épaisse
dommage qu'ils ne vendent pas les fouets pour raccorder sur l'installation
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité