Chute de tension dans un câble
Posté : ven. 22 mars 2013 17:26
Bonjour,
Je cherche des infos sur un dysfonctionnement que je n'arrive pas à comprendre ?
3 électro-aimants (24 Vcc, 1,7 A) sont alimentés par une alimentation en 24 Vcc via un relais d'automatisme 4 contacts. Un petit pointeur laser (3vcc, 75mA) est alimenté par un convertisseur 24 Vcc / 3 Vcc à travers le 4 éme contact de ce relais d'automatisme.
L'ensemble est raccordé par un câble multiconducteurs blindés (L=10m, 0.5²).
Le blindage de ce câble multiconducteurs est raccordé au masse du coffret métallique.
Contact fermé, laser débranché, je mesure une tension aux bornes du connecteur en l'air de ~1,9 Vcc, tension insuffisante pour faire fonctionner ce laser.
Lorsque je débranche un des trois électro-aimant, je n'ai plus cette chute de tension et le pointeur fonctionne!
Peut-il y avoir des courants induits dans le câble perturbant cette faible tension ?
Quelles peuvent-être les causes possibles de cette chute de tension ?
Merci de vos avis éclairés
Je cherche des infos sur un dysfonctionnement que je n'arrive pas à comprendre ?
3 électro-aimants (24 Vcc, 1,7 A) sont alimentés par une alimentation en 24 Vcc via un relais d'automatisme 4 contacts. Un petit pointeur laser (3vcc, 75mA) est alimenté par un convertisseur 24 Vcc / 3 Vcc à travers le 4 éme contact de ce relais d'automatisme.
L'ensemble est raccordé par un câble multiconducteurs blindés (L=10m, 0.5²).
Le blindage de ce câble multiconducteurs est raccordé au masse du coffret métallique.
Contact fermé, laser débranché, je mesure une tension aux bornes du connecteur en l'air de ~1,9 Vcc, tension insuffisante pour faire fonctionner ce laser.
Lorsque je débranche un des trois électro-aimant, je n'ai plus cette chute de tension et le pointeur fonctionne!
Peut-il y avoir des courants induits dans le câble perturbant cette faible tension ?
Quelles peuvent-être les causes possibles de cette chute de tension ?
Merci de vos avis éclairés