Télégestion de compteur électrique

Message par Invité »

bonjour j'ai un projet de télégestion de compteur électrique a faire et j'aimerai avoir des informations sur le choix du matériel.
Serait il possible de remplacer mon concentrateur d'impulsion de 8 entrées par un API sachant que j'ai 11 compteurs a gérer.
je vous remercie d’avance de vos réponses.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: télégestion de compteur électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

Trop peu de détails pour vous répondre efficacement..

J'imagine que vous avez des appareils spéciaux sur vos compteurs électriques pour générer les impulsions et ensuite les envoyer au concentrateur d'impulsion qui après doit le retransmettre à un ordinateur via une interface de communication ?
Quel type de signaux vous fournissent les appareils sur vos compteurs ? Quel type de bus utilisé ? Pourquoi passer par un API plutôt que par un concentrateur (les concentrateurs sont idéaux pour ce genre d'application) ? Après l'API se serait pour aller vers un ordinateur ? Avez-vous pensé que le fait de changer d'interface de comptage risque d’entraîner un changement de supervision si celle en place est dédiée à l'installation en place ?

Pour résumer, rien n'est jamais impossible mais je trouve que c'est vraiment une prise de tête sans nom alors que des appareils spéciaux sont conçus pour ça et si simple à mettre en oeuvre :(

Cordialement,
Max
Invité

Re: télégestion de compteur électrique

Message par Invité »

Mes compteur sont de type émetteur d'impulsion via le bus RS 485 je les ramène a un concentrateur d'impulsion mais face o contrainte de mon budget je voudrai savoir quelle est la solution la moins cher entre un API et un concentrateur.
Le but de cette étude est de pouvoir passer via une passerelle ethernet installé un transmetteur soit GSM ou WIFI pour géré toute les information sur un pc.

j'aimerais compté sur votre expérience pour me proposé le type de matériel adéquate pour pouvoir mené a bien se projet.

cordialement
briss
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: télégestion de compteur électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

Chacun aura son avis là-dessus mais à votre place je choisirais le concentrateur.. Moins galère à mettre en oeuvre.. De plus, si vous n'avez que 11 compteurs à gérer franchement, pas besoin d'API, il y a en aurait 50 et plus je ne dis mais là..
Il est vendu des kits tout fait. Pour 11 compteurs je pense que ça doit encore se trouver en kit.. Après tout dépend le budget ?
Complètement au hasard, regardez CA.

Cordialement,
Max
Invité

Re: télégestion de compteur électrique

Message par Invité »

bonjour
mon budget est de 5000 euro ttc.
je reste ouvert a tout type de kit ou de solution venant de votre part.

cordialement
briss
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: télégestion de compteur électrique

Message par Max78 »

Re,

Actuellement, vous avez quelles références en matériel en place ? Je veux vérifier si j'ai tout compris là..
Et aussi la fréquence d'impulsions, être sur que la solution que l'on pourra vous proposer sera adaptée.
Et aussi parce que j'ai une autre idée, il n'y a peut être pas besoin de changer l'installation en place..

Cordialement,
Max
Invité

Re: télégestion de compteur électrique

Message par Invité »

bonjour
Il y a aucun matériel installé j'ai déjà choisi un compteur MTR 100 LRS485
cordialement
briss
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Télégestion de compteur électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

Donc, si j'ai bien compris, vous avez 11 compteurs comme cela et vous voulez les relier à un concentrateur pour ensuite les ramener à un PC ?
Si c'est le cas, il y a une autre solution bien plus simple !
Autre question, du 1ier compteur au dernier compteur, quelle distance si on les relies en série ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: Télégestion de compteur électrique

Message par Invité »

bonjour

Oui c'est bien cela. il n'y a pas de grande distance vue que tout mes compteur sont situé dans une armoire Schneider.
je reste ouvert à votre autre méthode plus simple.

cordialement
briss
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Télégestion de compteur électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

Désolé du retard..

Je pensais plutôt relier tous les compteurs via le bus RS485 puis prendre un convertisseur RS485/RS232 pour relier au PC.
Qu'en pensez-vous ?

Attention:

- Si vous choisissez cette méthode, il est important de mettre une résistance de 120 [z_homs] à chaque extrémité du bus pour éviter la réflexion du signal sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes de communication... :lol:

- Bien programmer les données du modbus..: Vitesse : 9600 bps, Bit de départ : 1, Bit de stop : 1, Données : 8 bits.

- Adresser correctement les compteurs sous la forme 0x000x

Cordialement,
Max