Transformateur étoile triangle

Message par Invité »

Bonjour a tous,

Voici ma question,

Pourquoi sur certains transformateurs le primaire est couplé en étoile et le secondaire en triangle?

Je sais que pour le démarrage d'un moteur, nous utilisons le couplage étoile triangle afin de réduire l intensité au démarrage du moteur

Le couplage étoile triangle sur un transformateur servirait donc a réduire l intensité lors de la mise en tension de celui ci et de ses équipements en aval?

Merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur étoile triangle

Message par Candela »

Bonjour,
peebah a écrit : Pourquoi sur certains transformateurs le primaire est couplé en étoile et le secondaire en triangle?
Le cas général sur les transfos de distribution, c'est primaire(HTA) triangle et secondaire étoile. Le contraire est assez rare, tout simplement parce qu'en BT il est bien pratique d'avoir un neutre accessible, même s'il n'est pas distribué.
Ce couplage a la particularité bien intéressante de filtrer l'harmonique 3 qui n'est pas transmis au réseau. Le couplage étoile-zig-zag a la même propriété.
peebah a écrit : Je sais que pour le démarrage d'un moteur, nous utilisons le couplage étoile triangle afin de réduire l intensité au démarrage du moteur

Le couplage étoile triangle sur un transformateur servirait donc a réduire l intensité lors de la mise en tension de celui ci et de ses équipements en aval?
Cela n'a rien à voir puisque sur un moteur ces deux couplages sont successifs alors que sur un transfos comme vous l'avez dit l'un s'applique au primaire et l'autre au secondaire.

Cordialement