Remplacement fusible aD

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Remplacement fusible aD

Message par Invité »

bonjour tout le monde,

j'ai demandé à EDF de me passer en abonnement résidentiel de 30A à 45A, mais qd le technicien est venu, il a ouvert le coffret avant le compteur, et il m'a dit que c pas possible parce qu'ils n'ont plus de fusibles 45A pour ce genre d'installation :-( (immeuble genre 1940, mais l'installation éclectique a l'air plutôt propre coté edf). Il m'a même sorti que l'arrivée est à câbles isolant coton, qui ne supportent que 30A soi-disant.

Après l'avoir un peu creusé, et aussi après avoir discuté avec l'électricien qui s'occupe de notre immeuble, j'ai cru comprendre les câbles en isolant coton était une excuse bidon, et que EDF n'a effectivement plus de fusibles 45A (genre aD 45A), parce qu'ils ne sont plus fabriqués. Apparemment, l’électricien en chope parfois dans des vieux immeubles où l’installation éclectique est refaite à neuf, et les installe discret chez ceux "qui en ont besoin"... mais là il n'en avait pas sous la main :-)

Apparemment, Legrand ne fabrique que des aD45 en 22x58mm, et je crois que mon install est en 14x51, ce qui peut expliquer que le technicien EDF a des "pb d’approvisionnement".

Question : puis-je remplacer mon aD30A par ce fusible gG 50A de chez CooperBussmann : http://fr.farnell.com/cooper-bussmann/c ... dp/1701363.
Ou bien plutôt par un modèle aM?

D’après ce que j'ai compris, l'aM encaisse plus de surcharges ponctuelles, donc je crois pas que ce soit l’équivalent des aD...

Mes câbles arrivant au compteur EDF sont sur 10mm2, donc 50A en gG, ça devrait être bon, non?

Si le technicien EDF repasse, vous pensez qu'il va tilter vu que c pas du aD 45A et pas un marquage rouge? :-D
Oui, je sais, c pas super réglo, c pas autorisé, mais parfois...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Remplacement fusible aD

Message par fab »

salut ...

faudrait peut être pas prendre les techniciens d'ERDF pour des lapins de 6 semaines ..... :-x

si un technicien d'ERDF dit que le tableau ou une partie du tableau ne supporte pas plus de 30A, c'est pas pour le plaisir. croyez moi, pour lui c'est bien plus simple de règle de disjoncteur a 45A et basta.

combien supporte le porte fusible ?

qu'est ce qui vous dis que les conducteur sont en 10² et pas en espèce de 8 qu'on trouve parfois ? ( plus gros que du 6, mais plus petit que du 10 ... )

en 15ans, je n'ai jamais vu d'AD45 en 14x51 ... c'est bien plus qu’un "problème d'approvisionnement". pour moi ça n'a même jamais existé.

pour remplacer le fusible... vous ouvrez la boite ou il y a le fusible ? ... elle ne serai plombée des fois ?
Invité

Re: Remplacement fusible aD

Message par Invité »

j'ai pas encore regardé à vrai dire le porte fusible, et non, c pas plombé : le technicien ERDF m'a meme montré (il a ni enleve ni remis aucun plomb), puis l'electricien aussi qq mois apres (c juste à coté de mon palier).

A cette époque je ne connaissais pas les histoires de taille, là c'était juste une hypothese de ma part. Ce que je ne comprends pas, c que l'electricien m'a dit que c normal, que EDF ne se fait plus livrer ce modele en 45 depuis qq années.
Enfin, je vais voir ce WE tranquillou...

Pour la section des cables, je vais voir aussi. Chavait pas que ca existait les trucs batards genre 8mm2 :-)

Merci déjà en tout cas!
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Remplacement fusible aD

Message par fab »

vous comptez voir quoi exactement pour la section des câbles ?


non définitivement... la seule bonne chose a faire et de suivre ce que vous dit le(s) technicien(s) d'ERDF.

ce que vous comptez faire et dangereux, en plus d’être interdit.
Invité

Re: Remplacement fusible aD

Message par Invité »

Bonjour

Je confirme les dires de Fab AD 45 en 14x51 n’existe pas, de plus le porte fusible de cette époque type FAE ou porcelaine est limité a 30a maxi.
Mettre un fusible 45a de même taille est un bon moyen de mettre le feu a la colonne ou au branchement.

Si le technicien ERDF vous a dit 30a maxi ce n'est pas par plaisir, bien au contraire sa mission étant de satisfaire la clientèle dans la mesure du réalisable.
La solution a votre problèmes est de rappeler ERDF pour faire remplacer votre branchement et votre CCI (dans le temps c’était gratuit pour une augmentation de puissance :oops: )

A+
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Remplacement fusible aD

Message par marcel »

Bonsoir à toutes et à tous,
interdiction absolue de bricoler l'installation électrique du réseau ERDF, vous n'êtes pas habilité, votre responsabilité sera entière en cas d'accident et vous coutera la peau des fesses, idem pour votre électricien amateur.....
Il faut voir l'affaire autrement.... Le Client final demande une augmentation de puissance à son Commercialisateur, ce dernier interroge ERDF sur la faisabilité technique, la réponse est positive un rendez vous est prévu. Le technicien arrive pour effectuer la prestation payante, visiblement l'opération est impossible à faire!!! il ya une erreur de fonctionnement dans la gestion du travail demandé ou erreur d'interprétation de la demande ou fichier technique erronné, dans le cas présent la course est vaine (du technicien) le Client final est toujours en attente de sa demande. Il faut demander à votre Commercialisateur les raisons de cette non augmentation de puissance.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités