Tore / TC

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Tore / TC

Message par Invité »

Bonsoir Messieurs,

Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre un tore et un transformateur de courant .... dans le cadre d'une mesure électrique.
J'avais le souhait d'associé à un contrôleur d'isolement LDI des transformateurs de courant .... or on m'a signalé que ce n'était pas des TC qu'il
fallait mais des tores. Je ne voie pas différence. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le sujet.

Par avance, merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tore / TC

Message par Candela »

Bonjour,
Par nature, un tore est un Tc dont le primaire comporte une seule spire (la barre ou la câble qui le traverse).
Dans cette configuration, TC ou tore, c'est la même chose...sauf qu'avec une spire, on manque d'ampères-tours au primaire. Donc:
-si l'intensité primaire est très élevée, on compense l'absence de tours par l'abondance des ampères ;-)
-si l'intensité est faible, dans ce cas il faut se contenter d'une puissance de précision réduite. Les tores conviennent alors bien pour l'entrée mesure d'UN appareil électronique, en évitant de gaspiller les VA dans la filerie : rapport X/1A, voire X/0,1...

Une autre application consiste à faire la sommation (vectorielle) des intensités de plusieurs conducteurs : c'est typiquement l'extraction de la composante homopolaire, mais cela peut être aussi en contrôle d'isolement la mesure du courant de fuite TBF. Pour cet usage, les tores ont l'avantage d'une précision parfaite, et toutes les fois que c'est possible il faut préférer un tore à un montage Nicholson-Holmgreen. En effet, ce dernier est très sensible aux courants de déséquilibre qui se produisent lors de l'enclenchement ou des courts-circuits, ce qui oblige à régler les relais homopolaires à au moins 12% de l'In des Tc. (voir par exemple C13-100 434.2 et commentaires). Un tore peut être réglé juste au dessus du courant résiduel du au capacitif des câbles.
Mais pour être vraiment précis, un tore doit être parfaitement centré sur le câble ou sur le trèfle.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités