j'ai un problème au niveau d'un disjoncteur différentiel triphasé.
En effet, en amont de se disjoncteur les trois phase marche très bien. Mais ,en aval, de ce disjoncteur l'un des trois phase est hors service.
comment expliquer ce problème?
merci d'avance
Re: une seule phase hors service
Posté : ven. 21 déc. 2012 00:15
par Candela
Bonsoir,
L'un des pôles a été endommagé lors d'un court-circuit, ou bien il y a un défaut mécanique.
Il est définitivement HS si c'est un modulaire, peut-être réparable si c'est un (gros) boîtier moulé et doit être remis en état si c'est un ACB*.
Cordialement
*Air Circuit Breaker, en Français disjoncteur ouvert. Attention, certains fabricants n'autorisent pas les réparations en dehors de leurs ateliers pur des questions de garantie et parfois d'outillage spécialisé.
C'est le cas de presque tous les boîtier moulés.
Re: une seule phase hors service
Posté : ven. 21 déc. 2012 00:27
par sarmad354
Bonsoir
merci pour votre réponse
vous êtes tellement efficace et rapide.
Il s'agit d'un disjoncteur boitier moulé de calibre 250A.
cordialement
Re: une seule phase hors service
Posté : ven. 21 déc. 2012 01:19
par Candela
Re,
sarmad354 a écrit :
Il s'agit d'un disjoncteur boitier moulé de calibre 250A.
Alors s'il vous semble en bon état, vous pouvez tenter de le faire réparer. Demandez un devis...
Cordialement
Re: une seule phase hors service
Posté : ven. 21 déc. 2012 08:41
par sarmad354
Bonjour
je l'ai acheté ça fait 3ans
cordialement
Re: une seule phase hors service
Posté : ven. 21 déc. 2012 11:11
par Candela
Bonjour,
Rien ne vous empêche de faire une demande en garantie légale. Les constructeurs les plus en vue tiennent* à leur réputation et à ce titre remplacent des appareils dont la défaillance n'est pas due à l'exploitation.
Mais évidemment, il faut vous assurer que ce soit le cas : si plusieurs coupures de défauts, très grand nombre de manoeuvres, utilisation non conforme, cela se voit à l'expertise...
Cordialement
*j'ai travaillé chez l'un d'eux