Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
italvital
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 15:35
Contact :

Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par italvital »

Bonjour à tous,

je souhaite installer un tableau électrique dans mon abri de jardin. Avec les infos disponibles sur ce forum j'ai déjà beaucoup avancé, et j'en suis à la conclusion, donc je repose quelques questions pour être sûr de ne pas me tromper...

Mon tableau principal et l'abri de jardin sont distants d'environ 100m. J'ai tiré un cable RO2V 3G16 de 100m.
Dans mon abri, je vais mettre:
* 1 petit chauffe-eau 15L de 2000w
* 1 chauffage de 2000w
* une dizaine de spots 500w
* quelques prises et quelques ampoules classiques

Mon tableau principal est constitué comme suit:
* le compteur EDF est relié à un bornier
* le bornier distribue phase et neutre sur les 2 rangées de modules
* la première rangée a un inter diff 40A 30ma type AC en tête. Cette rangée est pleine
* la deuxième rangée a un inter diff 40A 30ma type A en tête (il y a la plaque électrique de la cuisine dessus), il reste des places

Question 1: pour partir de mon tableau principal et rejoindre le tableau de l'abri de jardin, faut-il partir: du bornier du tableau principal? plutôt d'un disjoncteur? si oui, quel modèle? et en le rajoutant sur quelle rangée (protégée par type AC ou type A)?

Question 2: arrivé dans le tableau de l'abri de jardin, quel inter diff faut-il mettre en tête (il n'y aura qu'une rangée): quelle puissance et plutôt type A ou AC?

Question 3: quelles protections mettre pour chaque utilisation: chauffe eau, chauffage, spots etc...

Merci beaucoup pour vos réponses, dès que je les ai je conclus!!
Invité

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Invité »

bonjour,

quelle est le calibre du disjoncteur EDF ?

"une dizaine de spots 500w" soit 500w pour les 10 ou 5000w pour les 10 ?

câble aérien ou enterrer ?
Avatar du membre
italvital
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 15:35
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par italvital »

Bonjour,

le disjoncteur EDF est en 90A.
Il y a une petite dizaine de spots de 500W, donc au max 5000W en tout.
Le cable est enterré.

Merci
Invité

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Invité »

re,

au depart du câble disj 32A pour U1000RV2 3G35 CUIVRE 1.64%
au depart du câble disj 40A pour U1000RV2 3G50 CUIVRE 1.49%

Le 3G16 ne tient que 16A 1.72% pour 2% de chute de tension en domestique.
Avatar du membre
italvital
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 15:35
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par italvital »

Le 3G16 est déjà acheté et tiré...

D'après ce lien: http://www.destockable.fr/index.php/amp ... -monophase, le 3G16 tient 27A sur 100 mètres. Qu'en pensez-vous?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Candela »

Bonsoir,
Je pense que Caydon est dans le vrai...
En domestique, c'est bien 2% entre DB et tableau divisionnaire, et encore 1% pour les circuit terminal.
Le tableau_ que vous utilisez est fait avec 3%, et je lis 90 m pour du 16² et 27A :-o
En partant du tableau FB du guide C15-105, je trouve quant à moi :
Dj 32 et 35² Cu 1,78%
Dj 40 et 50² Cu 1,64%
Dj 40 et 35² Cu 2,22%
Cette dernière proposition pourrait être acceptable si vos sections sont renforcées en circuit terminal; exemple:
-10 m de 2,5² pour 2000 W = 0,67%
(base de calcul du tableau en 2,5² 13 m pour 10A, 8m pour 16 A avec 1% de chute de tension).

Cordialement
Avatar du membre
italvital
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 15:35
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par italvital »

ok. Mais comme mon 3g16 est deja tiré, je ne peux pas le changer.

Si je limite la puissance:
-chauffe eau 2000w
-radiateur 2000w
-5 spots à 500w
-quelques prises et ampoules classiques (3)

ça fait en gros 6,5kw.

qu'en pensez-vous?
Invité

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Invité »

re,
ta puissance sera limiter par ton disjoncteur amont câble de toutes les façons, mais il va falloir surdimensionner les sections des circuits.
ce qui m'inquiete surtout c'est la simultanéité en faite dans ton projet.
tes spots servent à quoi éclairer juste l'abri ou ce balader dans le terrain?
Avatar du membre
italvital
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 15:35
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par italvital »

bonjour,

les spots sont de l'éclairage fixe, environ 2h le soir. Le reste c'est donc chauffe-eau (2000w), chauffage (1000 ou 2000) et petit frigo.
Je précise que la distance entre le tableau de l'abri de jardin et le chauffe-eau est 2m, idem pour le chauffage.

J'espère acheter le matos aujourd'hui.

Sachant que j'ai déjà passé le cable 16², peux-tu me dire:

- le disjoncteur max à mettre dans mon tableau principal pour le départ du 16²
- est-ce que je le met sur la rangée protégée par un type A ou un type AC ou peu importe?
- quel inter diff mettre à l'arrivée du tableau dans l'abri
- quelles protections et sections mettre pour:
* chauffe eau
* radiateur
* frigo
* lumières


merci beaucoup...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation tableau éléctrique dans abri de jardin

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous mettez un disj 25A au départ cela fera une chute de tension maxi de 3% sur 100m et cela vous autorisera 5,7kW qui sera suffisant pour votre usage.

Mettez le sur la rangée que vous voulez

A l'arrivée ID 30mA type AC suffira

Des disj 16A conviendront pours vos 4 circuits (éventuellement 10A pour l'éclairage)

Vous pouvez vous inspirer ce ceci :
Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités