Bonjour,
Pouvez me dire si mes affirmations suivantes sont bonnes concernant le courant capacitif ...
1 - En régime IT et exclusivement en IT, en cas de défaut phase-terre, indirectement création d'un courant capacitif dans les phases saines du départ en défaut mais aussi sur l'ensemble de l'installation.
Le courant dans le circuit de terre va venir "polluer" tous les fil de terre de l'installation et quand ce fil de terre se trouvera dans le même câble que des phases saines, par contact électromagnétique,
un courant capacitif va se créer dans les phases saines .
2 - Ce courant capacitif peut avoir l'inconvénient de venir déclenché des protections.
3 - La protection du relais homopolaire est réglée à une valeur supérieure à 3xIo (courant dans une phase), pour éviter un déclenchement sur une phase saine comportant un relais.
4 - La seule manière de différencier un courant de défaut d'un courant capacitif … est le relais homopolaire directionnel. Car le courant capacitif va remonter l'installation tandis d'un courant de défaut va monter jusqu'au transfo HT/ BT via de réseau de terre puis descendre dans l'installation.
Par avance, merci.
Courant capacitif ...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Courant capacitif ...
Bonjour,
J'ai l'impression que vous mélangez des situations concernant les réseaux basse tension et d'autres concernant les réseaux HTA.
Or la problématique n'est pas la même pour deux raisons:
-les câbles HT ont des capacités linéiques beaucoup plus importantes que les câbles BT
-en HT il est rare que l'on mette le neutre directement à la terre, on a donc des courants de point neutre (RPN, ZPN, générateur homopolaire) qui peuvent avoir des valeurs proches des courants capacitifs
J'ai l'impression que vous mélangez des situations concernant les réseaux basse tension et d'autres concernant les réseaux HTA.
Or la problématique n'est pas la même pour deux raisons:
-les câbles HT ont des capacités linéiques beaucoup plus importantes que les câbles BT
-en HT il est rare que l'on mette le neutre directement à la terre, on a donc des courants de point neutre (RPN, ZPN, générateur homopolaire) qui peuvent avoir des valeurs proches des courants capacitifs
Cordialementreihem a écrit : 1 - En régime IT et exclusivement en IT, en cas de défaut phase-terre, indirectement création d'un courant capacitif dans les phases saines du départ en défaut mais aussi sur l'ensemble de l'installation.
Le courant dans le circuit de terre va venir "polluer" tous les fil de terre de l'installation et quand ce fil de terre se trouvera dans le même câble que des phases saines, par contact électromagnétique,
un courant capacitif va se créer dans les phases saines .
Le terme "exclusivement en IT" ne concerne que le premier défaut en basse tension. Le courant de premier défaut se referme par les phases saines et par l'impédance si elle existe.
En HT, le courant capacitif est à considérer dans tous les régimes, mais en particulier pour les neutres impédants et isolés-
En neutre faiblement impédant, le courant de défaut se referme par les capacités des départs sains, des arrivées ainsi que des résistances/impédances de mise à la terre;
en IT, le relais équipant un départ doit avoir un seuil:
-supérieur au courant capacitif du départ
-inférieur au courant capacitif cumulé des départs sains et des arrivées
2-Ce courant capacitif peut avoir l'inconvénient de venir déclenché des protections.
c'est le cas si la capacité d'un départ est supérieure à la somme des capacités des dautres départs et des arrivées.
3 - La protection du relais homopolaire est réglée à une valeur supérieure à 3xIo (courant dans une phase), pour éviter un déclenchement sur une phase saine comportant un relais.
Non, pour éviter un déclenchement en situation normale par le capacitif du départ.
4 - La seule manière de différencier un courant de défaut d'un courant capacitif … est le relais homopolaire directionnel. Car le courant capacitif va remonter l'installation tandis d'un courant de défaut va monter jusqu'au transfo HT/ BT via de réseau de terre puis descendre dans l'installation.
Non, le courant capacitif venant de l'amont est un courant de défaut Le relais directionnel évite comme indiqué ci-dessus qu'un départ sain déclenche, ou qu'une arrivée déclenche lors d'un défaut situé en amont(alimenté par les capacités des départs sains en aval)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités