Bonjour,
J'ai un transfo 20KV a installer a 200m (en aérien )de la cellule d'arrivée, faut -il une protection pour le cable en plus de la cellule ? Y t_il des préconisation spécifiques .
Merci
ligne 20KV 200m
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: ligne 20KV 200m
Bonjour,
La C13-100 (434-1) impose une protection homopolaire si l'ensemble des câbles de liaison entre l'appareil de protection et le(s) transformateur(s) dépasse 100m ou s'il est fait usage de relais indirects (à l'heure actuelle, tout relais de protection statique).
Si vous avez plusieurs transfos, il n'est pas obligatoire d'avoir une protection spécifique à chaque départ, voire à chaque départ long puisqu'une protection indirecte est obligatoire au niveau du comptage. Toutefois, c'est conseillé (en plus de la protection générale) si l'on veut éviter qu'un défaut affectant un départ (notamment un départ long aérien où le risque de défaut est plus élevé) prive de courant l'ensemble du site.
Cette protection doit être associée à un combiné inter-fusibles, ou à un disjoncteur. S'il s'agit de la protection générale, elle doit être soumise aux services d'ERDF pour approbation, réglages, essais et sera plombée.
Si le poste se situe en zone "malten" (neutre compensé), elle devra être de type PWH.
Cordialement
La C13-100 (434-1) impose une protection homopolaire si l'ensemble des câbles de liaison entre l'appareil de protection et le(s) transformateur(s) dépasse 100m ou s'il est fait usage de relais indirects (à l'heure actuelle, tout relais de protection statique).
Si vous avez plusieurs transfos, il n'est pas obligatoire d'avoir une protection spécifique à chaque départ, voire à chaque départ long puisqu'une protection indirecte est obligatoire au niveau du comptage. Toutefois, c'est conseillé (en plus de la protection générale) si l'on veut éviter qu'un défaut affectant un départ (notamment un départ long aérien où le risque de défaut est plus élevé) prive de courant l'ensemble du site.
Cette protection doit être associée à un combiné inter-fusibles, ou à un disjoncteur. S'il s'agit de la protection générale, elle doit être soumise aux services d'ERDF pour approbation, réglages, essais et sera plombée.
Si le poste se situe en zone "malten" (neutre compensé), elle devra être de type PWH.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités