le pointeau du terminal (connecteurs)

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

le pointeau du terminal (connecteurs)

Message par mercure »

bonsoir

Ma question est un peut curieuse ,je me demande comment s'établit le contact du pointeau terminal Cable HTA qui alimente le transfo,s'agit il d'un établissement de courant à la périphérie du Connecteur transformateur 20KV/, sachant normalement que le courant est faible (primaire transformateut,
voir photo .

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: le pointeau du terminal (connecteurs)

Message par Candela »

Bonjour,
Si vous voulez parler des connecteurs séparables, la partie fixe équipant le transfo est munie d'une "tulipe", c'est à dire d'un ensemble de lamelles faisant ressort autour de la fiche du connecteur mobile. La partie mâle n'est pas celle qu'on croit...
Même si dans les transfos de distribution le courant est faible (18 A pour un 630 kVA 20 kV), les plus petites de ces prises peuvent supporter 250A. Elles sont donc en général largement surdimensionnées.

Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: le pointeau du terminal (connecteurs)

Message par mercure »

Bonjour

j'ai voulu faire l'llustration,avec une photo,parceque pour le cas qui se présente ,on a fait usiner le connecteur en cuivre pour un cable de 35mm cuivre,mais
le pointeau ne prend par la totalité de l'orfice ,il lui faut une correction.
voir photo ci joint

Image

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: le pointeau du terminal (connecteurs)

Message par Candela »

Bonsoir,
Je pense qu'il aurait été préférable d'utiliser des isolateurs séparables.
Je sais que les pièces fixes sans pièce mobile ne doivent pas rester sous tension sans bouchon; ce cas me paraît similaire et je pense qu'il existe un certain risque de contournement.
Ces isolateurs sont robustes et peuvent être utilisés de façon permanente.
Voici un autre modèle

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités