Couplage de groupe en IT
Couplage de groupe en IT
Bonjour,
Je travail actuellement sur un projet de petite centrale ou je doit coupler 4 groupes 200kVA sur un tableau BT.
Ce tableau est en régime IT sans neutre et alimente des transformateurs élévateurs DY11. Le neutre HTA est raccordé à la terre par une résistance de limitation de courant de défaut.
Je voudrais savoir si je risque d'avoir des problèmes lors du couplage si le neutre n'est pas fixé à la terre coté BT ?
Merci pour vos réponses.
FC
Je travail actuellement sur un projet de petite centrale ou je doit coupler 4 groupes 200kVA sur un tableau BT.
Ce tableau est en régime IT sans neutre et alimente des transformateurs élévateurs DY11. Le neutre HTA est raccordé à la terre par une résistance de limitation de courant de défaut.
Je voudrais savoir si je risque d'avoir des problèmes lors du couplage si le neutre n'est pas fixé à la terre coté BT ?
Merci pour vos réponses.
FC
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Bonjour,
Vous voulez sans doute dire dYN11...
Le problème du réseau IT, c'est le neutre "flottant" en cas de défaut ou de courant de fuite important.
Sur un réseau court, on recommande d"utiliser une impédance, mais dans votre cas il n'y a pas de neutre physique et d'autre part il faudrait un neutre artificiel* en plus de l'impédance. Le jeu en vaut-il la chandelle?
Le neutre flottant implique des tensions de phase "hors normes" par déformation du triangle de Fresnel.
Cela dit, empêcher le couplage en cas de défaut ne me paraît pas une mauvaise idée
Cordialement
Un petit TT ou un jeu de résistance fait l'affaire, les fabricants de CPI en vendent.
Un transfo de puissance ynYN0 n'est en général pas une bonne idée à cause de son impédance homopolaire très élevée.
Vous voulez sans doute dire dYN11...
Le problème du réseau IT, c'est le neutre "flottant" en cas de défaut ou de courant de fuite important.
Sur un réseau court, on recommande d"utiliser une impédance, mais dans votre cas il n'y a pas de neutre physique et d'autre part il faudrait un neutre artificiel* en plus de l'impédance. Le jeu en vaut-il la chandelle?
Le neutre flottant implique des tensions de phase "hors normes" par déformation du triangle de Fresnel.
Cela dit, empêcher le couplage en cas de défaut ne me paraît pas une mauvaise idée
Cordialement
Un petit TT ou un jeu de résistance fait l'affaire, les fabricants de CPI en vendent.
Un transfo de puissance ynYN0 n'est en général pas une bonne idée à cause de son impédance homopolaire très élevée.
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Bonsoir à tous,
je me permet de poursuivre la conversation. Y'a t'il un risque réel si les groupes sont identiques et que le tableau BT n'alimente que des transfos élévateurs? Généralement, les entrées de mesures tensions sont isolées sur les modules de couplage (transfos d'isolement), donc le signal n'est pas ou peu perturber, n'est ce pas?
Très sincèrement, TIPLER.
je me permet de poursuivre la conversation. Y'a t'il un risque réel si les groupes sont identiques et que le tableau BT n'alimente que des transfos élévateurs? Généralement, les entrées de mesures tensions sont isolées sur les modules de couplage (transfos d'isolement), donc le signal n'est pas ou peu perturber, n'est ce pas?
Très sincèrement, TIPLER.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Bonjour,
Mais vu le faible coût relatif d'une impédance, et la sécurité qu'elle apporte, cela ne vaut pas le coup de s'en priver.
Car un problème de couplage survient toujours
au plus mauvais moment, et peut avoir des conséquences hors de proportion avec la petite économie faite au départ.
Un exemple dans un tout autre contexte, mais qui illustre mon propos:
Une installation "sensible" et neuve, un transfo 15 kV qui refuse de se coupler au moment du retour de la source principale (plusieurs MW). Pourquoi? La tension est instable. Après analyse et essais, il s'avère que dans cette situation, censée durer au plus une minute, on se trouve en neutre isolé; il n'y a pas de défaut, mais un phénomène de ferro-résonance sur les TP qui n'ont pas été munis de circuit d'amortissement. Le phénomène était bien connu, mais il avait été estimé peu probable avec seulement 100m de câble et une minute d'exploitation: le BE avait fait l'impasse...à tort.
Cordialement
Le risque est faible dans un réseau peu étendu et situé dans un environnement protégé; il n'est pas nul, et se concrétise plutôt sur les auxiliaires (chargeurs, alimentations d'appareils électroniques) que sur le système lui-même.Tipler a écrit : Y'a t'il un risque réel si les groupes sont identiques et que le tableau BT n'alimente que des transfos élévateurs? Généralement, les entrées de mesures tensions sont isolées sur les modules de couplage (transfos d'isolement), donc le signal n'est pas ou peu perturber, n'est ce pas?
Mais vu le faible coût relatif d'une impédance, et la sécurité qu'elle apporte, cela ne vaut pas le coup de s'en priver.
Car un problème de couplage survient toujours
Un exemple dans un tout autre contexte, mais qui illustre mon propos:
Une installation "sensible" et neuve, un transfo 15 kV qui refuse de se coupler au moment du retour de la source principale (plusieurs MW). Pourquoi? La tension est instable. Après analyse et essais, il s'avère que dans cette situation, censée durer au plus une minute, on se trouve en neutre isolé; il n'y a pas de défaut, mais un phénomène de ferro-résonance sur les TP qui n'ont pas été munis de circuit d'amortissement. Le phénomène était bien connu, mais il avait été estimé peu probable avec seulement 100m de câble et une minute d'exploitation: le BE avait fait l'impasse...à tort.
Cordialement
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Bonjour,
j'ai pu lire ici et là que lorsque l'on couple plusieurs groupes sur un jeu de barre en régime IT (neutre non distribué), il était déconseillé de placer un CPI en sortie de chaque alternateur ainsi qu'une impédance de mise à la terre.
En cas de défaut phase/masse sur un groupe, les autres groupes couplés alimenteraient ce défaut et occasionneraient de gros dégât.
Qu'en est t'il exactement?
merci.
j'ai pu lire ici et là que lorsque l'on couple plusieurs groupes sur un jeu de barre en régime IT (neutre non distribué), il était déconseillé de placer un CPI en sortie de chaque alternateur ainsi qu'une impédance de mise à la terre.
En cas de défaut phase/masse sur un groupe, les autres groupes couplés alimenteraient ce défaut et occasionneraient de gros dégât.
Qu'en est t'il exactement?
merci.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Bonsoir,
-plusieurs CPI en //, ils se perturberaient entre eux et afficheraient des défauts fictifs
-plusieurs impédances en //, puisque la valeur résiduelle serait égale à Z/n et ne respecterait donc pas la norme
il faut donc mettre CPI et impédance sur le jeu de barres commun. Si l'on doit faire un contrôle d'isolement permanent sur les GE à l'arrêt (ERP par ex), il faut le déconnecter au moment du couplage.
Cordialement
On ne doit jamais avoir :Tipler a écrit :
j'ai pu lire ici et là que lorsque l'on couple plusieurs groupes sur un jeu de barre en régime IT (neutre non distribué), il était déconseillé de placer un CPI en sortie de chaque alternateur ainsi qu'une impédance de mise à la terre.
-plusieurs CPI en //, ils se perturberaient entre eux et afficheraient des défauts fictifs
-plusieurs impédances en //, puisque la valeur résiduelle serait égale à Z/n et ne respecterait donc pas la norme
il faut donc mettre CPI et impédance sur le jeu de barres commun. Si l'on doit faire un contrôle d'isolement permanent sur les GE à l'arrêt (ERP par ex), il faut le déconnecter au moment du couplage.
Je ne comprends pas bien, en IT le premier défaut ne génère aucun courant important. En revanche, le deuxième...Tipler a écrit : En cas de défaut phase/masse sur un groupe, les autres groupes couplés alimenteraient ce défaut et occasionneraient de gros dégât.
Cordialement
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Merci Candela de ta réponse,
Cordialement, Tipler.
Si un alternateur présente un défaut phase/masse, couplé sur le jeu de barre commun avec les autres groupes, celui ci devient récepteur et pourrait être endommagé, me trompe je?Tipler a écrit:En cas de défaut phase/masse sur un groupe, les autres groupes couplés alimenteraient ce défaut et occasionneraient de gros dégât.
Je ne comprends pas bien, en IT le premier défaut ne génère aucun courant important. En revanche, le deuxième...
Concernant les CPI, ok, je l'ai lu aussi sur un cahier technique Schneider, par contre pour les impédances, vous voulez dire que la valeur résiduelle sera d'autant plus réduite qu'il y aura d'impédance de mise en parallèle? N'y a t'il pas moyen de la déterminer en fonction des N groupes à coupler?je ne connais pas bien le régime IT mais plus l'impédance est importante, meilleur c'est, non?plusieurs CPI en //, ils se perturberaient entre eux et afficheraient des défauts fictifs
-plusieurs impédances en //, puisque la valeur résiduelle serait égale à Z/n et ne respecterait donc pas la norme
Cordialement, Tipler.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Couplage de groupe en IT
Tant que l'on est en IT, un premier défaut phase-masse ne crée pas de courant de court-circuit, qu'il y ait un ou plusieurs groupes. C'est enTN que les choses deviennent sérieuses avec plusieurs groupes en parallèle, et donc au 2è défaut du régime IT.Tipler a écrit : Si un alternateur présente un défaut phase/masse, couplé sur le jeu de barre commun avec les autres groupes, celui ci devient récepteur et pourrait être endommagé, me trompe je?
L'impédance globale est la somme des impédances dues à l'ensemble du réseau plus la ou les impédances de neutre.Tipler a écrit : par contre pour les impédances, vous voulez dire que la valeur résiduelle sera d'autant plus réduite qu'il y aura d'impédance de mise en parallèle? N'y a t'il pas moyen de la déterminer en fonction des N groupes à coupler?je ne connais pas bien le régime IT mais plus l'impédance est importante, meilleur c'est, non?
Une impédance trop élevée présente l'inconvénient déjà cité d'une tension trop facilement "vagabonde" au gré des défauts entre neutre et terre. Une impédance trop faible augmente le courant de 1 er défaut.
La C15-100 indique, à titre d'information, une valeur de 4 à 6 fois le tension simple, et la valeur de 1000
En plus, l'impédance doit être la plus élevée possible en continu ou en TBF selon le cas, pour ne pas perturber la mesure et la recherche de défauts.
Tout cela fait que c'est bien assez compliqué comme cela, et que donc on ne "s'amuse pas" à mettre des impédances en parallèle (elles ne sont pas constituées que de de résistances, mais aussi de selfs et capacités ce qui complique le problème). En bref, on utilise toujours, en BT, les impédances proposées par les constructeurs.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
