bonsoir a tous
une question pour notre cher LA BOBINE:j'ai un l-s de 90 kw qui presente une usure tres avancée de deux bagues alors que celle du milieu est intact ,puis-savoir la cause possible de cette usure et merci d'avance.
Re: usure des bagues
Posté : sam. 1 sept. 2012 09:29
par Labobine
Bonjour,
Plusieurs facteurs peuvent user inégalement des bagues :
-Les balais qui ne portent pas bien à cause de l'avachissement des ressorts des portes balais
- Si les bagues ne sont pas un bloc coulé il arrive que celles-ci prennent un peu de jeu du à la dilatation des isolants et de ce fait font "danser" les balais et les mini-étincelles font alors des piqures dans les bagues.
-Si les balais ont été remplacés trop tardivement (avec 2 bagues dont ils étaient étaient trop à la corde) et que les bagues n'ont pas été rectifiées ou au moins passé à la toile émeri fine.
Dans tous les cas il faut faire rectifier au tour.