Cablage tp pour mesure tension sur un transfo

Posté : mar. 21 août 2012 18:22
par panoramixos
Bonjour,
Je présente la situation :
j'ai un tranfo tri 3kV/1kV environ 3mW (couplé en Etoile triangle 11) alimenté par le réseau 3kV EDF

j'ai en ma possession 3 TP mono (10kV/100V) pour mesurer la tension simple de chaque phases coté primaire du transfo, voila comme je souhaite cabler ces 3 TP :

le primaire de mes trois TP mono seront cablés entre une phase du transfo et la terre
le secondaire de mes 3 TP mono seront reliés entre eux et connectés à la Terre

Ma crainte est la suivante j'aurais le primaire de mes TP qui auront un point à la terre et également le secondaire qui aura un point à la terre,
il y aura donc contact entre le primaire et le secondaire des TP....
Est-ce un problème, ou est-ce un cablage bel et bien valable?

Je vous remercie

Re: Cablage tp pour mesure tension sur un transfo

Posté : mar. 21 août 2012 23:17
par Candela
Bonsoir,
Votre schéma est tout à fait correct. Cette liaison est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de distorsion entre la tension HTA et son image due à un potentiel des terres différent (cas des SLT à masses séparées).

Cordialement