bonsoir ,apres un depannage une question me tarode.je vous explique dans un appatement ou l'installation et en semi encastre avec le cinturage en goulotte au plafond tout le cablage et fait a l'interieur de la goulotte c a dire que chaque pc monte dans la goulotte et cable avec des wago et cela dans chaque piece et pour chaque circuit .
ma question avons nous le droit de cable les circuit eclairage ou pc a l'aide de wago ou domino a l'interieur de le goulotte .
au niveau de la norme etc car c la 3 eme fois que je vois sa
cordialement

Re: cablage dans la goulotte

Posté : mer. 15 oct. 2008 20:06
par VE Pp
Bonsoir,

De mémoire il me semble que c'est possible à condition que la goulotte soit obligatoirement ouverte avec un outil.

Re: cablage dans la goulotte

Posté : mer. 15 oct. 2008 21:20
par Carminas
Pas de problème, les connexions peuvents se faire dans les goulottes pour peu qu'il y ai l'IP suffisant comme indiqué par Pp et qu'il y ait suffisament de place.

@+